昨天我看到一个两进一出的高压柜的一进VS1烧毁不知道是啥原因照成的,现象时,我打开柜门发现VS1的三相一次接线柱C相上端烧毁,别的地方没有烧过的痕迹,并且连接一次的母线没有发现大电流烧坏的痕迹,并且 在烧坏的才箱上发现他的正空包有裂痕和一个小圆孔。

昨天我看到一个两进一出的高压柜的一进VS1烧毁不知道是啥原因照成的,现象时,我打开柜门发现VS1的三相一次接线柱C相上端烧毁,别的地方没有烧过的痕迹,并且连接一次的母线没有发现大电流烧坏的痕迹,并且 在烧坏的才箱上发现他的正空包有裂痕和一个小圆孔。
免费打赏
lihonggangtu827
2013年04月05日 16:24:27
2楼
是不是有冲击负荷?操作过电压,开关绝缘低的地方击穿!
回复
dianzhuan126
2013年04月05日 22:37:28
3楼
没有照片不好判断,自认为因素较多:1、触头接触不良,长期运行造成烧损;2、触头氧化接触不良。==
回复
w123z456x789
2013年04月10日 07:35:13
4楼
说得不明不白:)
回复
wrgwrhr
2013年04月10日 15:48:44
5楼
谢谢,最后好像是过压烧毁的
回复
houzaixiang
2013年04月11日 09:34:03
6楼
可能是真空装置泄漏,引起打弧吧,过压不可能只是一相。很少见的
回复
wrgwrhr
2013年04月12日 13:10:57
7楼
哦,谢谢老师