目前一个小公司,10KV 1250的变压器一台,因为人员紧缩,将值班更改为无人值守,里面的设备基本上都是比较老的GGD柜(94年的)。本来变压器容量就捉襟见拙,到夏季制冷系统和办公用空调一开,就会变压器过负荷,过负荷还不能停,只能压掉一部分负荷。原来人员经常关注的变压器过负荷问题目前因为没人了,需要我弄个自动报警的东西。目前我的方案:在变压器出现母排上安装3个开口互感器,带4-20ma输出的,信号给PLC,PLC内部设定三相ABC任意一相超整定值时,PLC给DTU或相关无线报警模块,拨打已经设定好的电话,通知人员进行处理。
不知道这个方案中,DTU或报警模块大家有用过的没有?或者其他更优化的方案有没有?
另外:配电室内有20台变频器,担心谐波干扰,没有滤波装置,有可能么?
2楼
没人玩这个么?
回复
3楼
“在变压器出现母排上安装3个开口互感器,带4-20ma输出的,信号给PLC,PLC内部设定三相ABC任意一相超整定值时,PLC给DTU或相关无线报警模块”,“没人玩这个”?
1、什么叫“开口互感器”?
2、为什么在超定值时不跳一些不重要的负荷,只报警?
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-6 14:29 “在变压器出现母排上安装3个开口互感器,带4-20ma输出的,信号给PLC,PLC内部设定三相ABC任意一相超整定值 …1、开口互感器原理和老式互感器一样,就是一面可以把螺丝松开,打开一侧,套到母线上,减少安装的麻烦,且自带4-20ma输出。2、因为现场工艺的要求,一旦压缩机动力失电,没有压缩,影响溶氧,生产损失比较大。现场供电其实十分和安全供电、优质供电相违背,我是相当反感的,没办法,那家公司BOSS说了算,人家要挖潜,只能在目前的供电环境下,提供一个可控的措施罢了。要是我在那里,早另寻别处了。