一般的做法是在延长出楼面的搭接区加2个以上的箍筋,只是有时还是会发现墙、柱钢筋出现位移,还有其他的方法防止这种情况发生吗???
一般的做法是在延长出楼面的搭接区加2个以上的箍筋,只是有时还是会发现墙、柱钢筋出现位移,还有其他的方法防止这种情况发生吗???
2楼
可加梯子筋 绑两道水平筋
回复
3楼
可加梯子筋 绑两道水平筋
回复
4楼
whf182008 发表于 2013-4-14 14:50 可加梯子筋 绑两道水平筋可否画个大样图
回复
5楼
纵横各两根定位筋,五十公分一道;到结构面上加一道箍筋就OK
回复
6楼
弄加3个以上的箍筋,可以把相邻的柱筋绑在一起
回复