现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
12楼
jasior 发表于 2013-4-5 13:33 做人人要做,用的人不用那也没办法尽管现在卫生间水管基本上都是PPR管,但卫生间的局部等电位还完全有做的必要!!!业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,这样做也是完全错误的!!!只怪业主不知晓局部等电位联结的安全作用!!!
回复
13楼
做等电位连接还是是有必要的
回复
14楼
本帖最后由 智库 于 2013-8-29 15:13 编辑
按“局部等电位”的要求,所有“外露”的“金属”接到等电位端子,当然,地板的钢筋也接,这个另当别论。
PPR管不是金属,也不外露,就不用做等电位了,其他露出的做就行了。
是不是很简单?
回复
15楼
keveinren 发表于 2013-4-4 23:58 认识太极端、太片面了!一点不极端、也不片面,事实如此!
回复
16楼
卫生间局部等电位必须要做,不做会出事故的。
回复
17楼
10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。
连接的不单单是水管,看问题太片面了···
别人不去做,难道你也不去做。说好听点:你买了房,你家的卫生间你做不做!!
回复
18楼
规范上要求做局部等电位,也是从安全性上考虑。但现实中将LEB利用起来的很少。作为建设方或施工方只能按图施工,否则分户验收时通不过。类似的还有排水管阻火圈、烟道逆止阀等
回复
19楼
回复
20楼
好好学习,谢谢楼主
回复