请问:压力变送器
bo8888
bo8888 Lv.2
2007年09月04日 11:02:46
只看楼主

请问:压力变送器把量程由0到1.6Mpa改为0到3Mpa后,需要在PLC上或着什么地方修改后 才能使输出的压力值准确?

请问:压力变送器把量程由0到1.6Mpa改为0到3Mpa后,需要在PLC上或着什么地方修改后
才能使输出的压力值准确?
免费打赏
mail_gcj
2007年09月04日 13:52:35
2楼
仪表量程改变了,PLC里面数据处理的对应量程也需要跟着改变
回复
qbw4607
2007年09月04日 20:24:54
3楼
变送器输出始终应该是4-20ma。因此PLC输入无需变动。相反应该对变送器进行校验是否满足要求。
回复
bo8888
2007年09月05日 08:29:05
4楼
压力变送器把量程由0到1.6Mpa改为0到3Mpa后,而实际测量值还是以前的数值,只需要在变送器上更改就可以了吗?谢谢你
回复
qbw4607
2007年09月05日 08:49:57
5楼
对了。变送器执行的是国家标准,不论输入什么范围,标准输出均为4-20ma。
回复
bo8888
2007年09月05日 09:09:10
6楼
好谢谢你
回复
hubangnan
2007年10月07日 19:25:40
7楼
应该把PLC 测量出来的压力值乘以 3/1.6 。比如如果变送器输出是 0~20mA,如果实际压力是1.6Mpa的话,原来的变送器输出是 20mA ,PLC 显示是1.6MP,而更改变送器后的电流为1.6/3*20mA了,程序算出的的压力数值为1.6*1.6/3Mpa了。
回复
bo8888
2007年12月19日 10:53:21
8楼
谢谢你呀
回复

相关推荐

APP内打开