自建房施工紧急求助!谢谢大家!!
fysz2004
fysz2004 Lv.2
2013年04月03日 11:11:10
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 fysz2004 于 2013-4-3 11:12 编辑 家里自建2层房子,1层现浇面凝固10天,未拆除下面脚手架以及顶柱。现在二层墙体已经砌好,是否可以将一层现浇顶柱,模版等拆除,用在二层使用继续浇筑现浇面。也就是说,拆除一层顶柱,模版等后,连续施工二层浇筑现浇面!二层顶柱直接压在1层凝固仅有10天的现浇面上,这样可以吗?凝固10天期间温度9-20度左右,养护每天浇水2次。10天了,一层的现浇面能否支撑起二层浇筑现浇面??

本帖最后由 fysz2004 于 2013-4-3 11:12 编辑

家里自建2层房子,1层现浇面凝固10天,未拆除下面脚手架以及顶柱。现在二层墙体已经砌好,是否可以将一层现浇顶柱,模版等拆除,用在二层使用继续浇筑现浇面。

也就是说,拆除一层顶柱,模版等后,连续施工二层浇筑现浇面!二层顶柱直接压在1层凝固仅有10天的现浇面上,这样可以吗?

凝固10天期间温度9-20度左右,养护每天浇水2次。

10天了,一层的现浇面能否支撑起二层浇筑现浇面??

急切!

感谢各位热心的朋友!

免费打赏
來兮
2013年04月03日 14:25:09
2楼
不能,10天连75%的强度都达不到,就算是框架楼靠柱子支撑都不行,别说你砖混了,光自重都能够产生裂缝了,而且强度没达到一定程度前,混凝土其实和玻璃一样的,一处受到集中荷载很可能造成全面开裂的情况,楼主不能省这点租金,产生质量事故了损失就大了。
回复
來兮
2013年04月03日 14:27:03
3楼
另,自建房建议严格按照施工规范来做,毕竟是你自己的房子,未满20天最好不要拆除撑杆
回复
萧萧风
2013年04月03日 17:02:41
4楼
肯定不可以,就算是多层框架施工的时候,也是要留两三层模板不拆的,才10天,混凝土强度都上不去,就算28天了也不能拆了下层做上层,板超荷了。
回复
q2518275739
2013年04月03日 22:22:45
5楼
不能 10天混凝土强度不够
回复
azad2010
2013年05月11日 13:08:03
6楼
果断要二十天以上。自己的房,可不能豆腐渣
回复
土木清风
2013年06月03日 12:27:58
7楼
10天目前的天气至少强度90%了,但是现浇板太薄,还是不要拆,即使到100%强度,还是要留一部分。
回复
cgc2010
2013年06月03日 15:38:02
8楼
可以的!现在10天的温度混凝土强度肯定大于75%了,况且楼主是自建的2层房,这种一般为砖混结构,只要有大跨度架空梁和有悬挑梁的底下加固一下,其他地方的柱、梁、板模板可以拆除利用。