地基不均匀沉降,墙体裂缝?
andyyu29
andyyu29 Lv.2
2013年04月02日 20:22:00
来自于建筑施工
只看楼主

本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。

本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。
图片如下:
IMAG0019.jpg IMAG0012.jpg IMAG0013.jpg IMAG0014.jpg
这个就是墙体的裂缝 有的很细有的很粗 ,裂缝的形式 一般都是竖直的,有的只是墙中部有,有的是从地面至梁底的。
遇到这种情况,我们自己的处理方案是:
1、把裂缝处用切割机割掉20多公分的槽子,割掉至砖的表面。
2、浇水后,先用砂浆打一遍底糙,然后是用网格布加上砂浆再粉一变,
3、等干了后在批腻子,刷涂料。
处理的图片如下: IMAG0022.jpg IMAG0021.jpg IMAG0031.jpg IMAG0029.jpg IMAG0030.jpg
以上就是我们的处理方案。
现在问问各位前辈,遇到这样的情况,
怎么处理这些裂缝,有没有更好的处理方案?
如果是基础沉降了,该怎么处理?
谢谢给位前辈,希望可以给我出出意见和方案。

IMAG0019.jpg


IMAG0012.jpg


IMAG0013.jpg


IMAG0014.jpg


IMAG0031.jpg


IMAG0020.jpg


IMAG0021.jpg


IMAG0022.jpg


IMAG0029.jpg


IMAG0030.jpg

免费打赏
lifei871010
2013年04月14日 00:03:14
34楼
来学习 学习
回复
nicelascage
2013年04月14日 00:04:35
35楼
xyz8664103 发表于 2013-4-5 13:43 从你发的图片和文字说明来看,最大的可能是收缩裂纹,地基不均匀沉降的可能性很小同意这位老兄的说法。处理的时候建议不用网格布,用钢丝网吧。再看看你的梁底,之前抹灰前到底加没有加钢网啊?
回复
sirly520
2013年12月22日 19:30:05
36楼
学习的、、、、、、
回复
a784873091
2013年12月25日 14:38:09
37楼
学习学习:hug::hug::hug::hug:
回复
a784873091
2013年12月25日 16:59:04
38楼
:time::time::time::time:好资料
回复
vicpcao
2013年12月25日 20:50:25
39楼
配合比,或者砂浆王放多了
回复
少卿
2013年12月25日 20:54:17
40楼
裂缝看上去挺严重的