国标规定空调制冷量的测定在5%内的偏差为允许偏差。但是国产厂家是按95%进行设计,以5HP商用机为例,美的的商用机,测量的制冷量只有其产品目录的87%,格丽的稍好点,只有92%。
国标规定空调制冷量的测定在5%内的偏差为允许偏差。但是国产厂家是按95%进行设计,以5HP商用机为例,美的的商用机,测量的制冷量只有其产品目录的87%,格丽的稍好点,只有92%。
2楼
这样做的确是不利于行业发展,但是国家标准哪去了。
归根结底应该说是国家相关部门的原因,闸口不严a !
回复
3楼
空调制冷量的测定是在标况下测定,你可能搞错啦,不同状况下是不同的
回复
4楼
支持3 楼的观点,再仔细考虑一下。查看有无其它原因。
回复
5楼
国产的应该不如楼主所说的那么烂吧~~
回复
6楼
标况下测定的制冷量是我们通常说的制冷量,任何产品详细技术手册都会提供在标况附近的多个测量结果,也就是说,在某个特定的室外干球温度和室内湿球温度下,厂家都有个对应的测量值,不过只提供整数下的测量结果,所以实际检测产品效果时,以这个对应参数做对比,就可以了。
回复
7楼
国产空调真是这样吗??支持3楼楼主的观点!不要对民族工业这么没信心。
回复
8楼
标况下测定的制冷量是我们通常说的制冷量,任何产品详细技术手册都会提供在标况附近的多个测量结果,也就是说,在某个特定的室外干球温度和室内湿球温度下,厂家都有个对应的测量值,不过只提供整数下的测量结果,所以实际检测产品效果时,以这个对应参数做对比,就可以了。
同意!!另外这些空调机接铜管的长度太长也会影响制冷量。
回复
9楼
呵呵,像美的这种真的是很差的阿,格力会好点
回复
10楼
对国产中央空调在电视里面做的广告感到恶心。关键质量要跟上。
回复
11楼
要爱护国产么!把外国的东西拿过来做同样的比较,也不一定能强多少。
回复