钢框架柱能否使用直缝焊管
zhanghq007
zhanghq007 Lv.3
2013年04月02日 10:52:23
只看楼主

一钢结构框架柱,截面直径1200x30,设计采用螺旋焊接钢管,但施工单位提出来无法买到,且工期太长,要求采用直缝焊管,钢框架柱能否采用直缝焊管吗?是否有规范依据?

一钢结构框架柱,截面直径1200x30,设计采用螺旋焊接钢管,但施工单位提出来无法买到,且工期太长,要求采用直缝焊管,钢框架柱能否采用直缝焊管吗?是否有规范依据?
免费打赏
凨云起
2013年04月02日 15:37:32
2楼
这么大的圆管柱,第一次遇见,楼下的解答
回复
happylyp
2013年04月09日 20:39:17
3楼
直缝比螺旋的便宜,施工方就是在坑你们。刚框架柱受力较大或受动力荷载的话,建议别听施工方的。直缝钢管一般都是做电缆,管道的。
回复
zhanghq007
2013年05月27日 17:56:41
4楼
谢谢各位的解答,但我查了相关厂家资料和相关标准,大直径钢管采用螺旋焊管质量上存在问题,反而是直缝焊管能保证质量,现在还没有出台的国家规范,但已经制定完成并正在报批,我已看到初稿了。
回复
zjjx2010
2013年05月28日 08:33:54
5楼
用30厚钢板卷成圆周
回复

相关推荐