断路器出线排到负载,中间有一段用铝带连接,为什么要这样设计?有什么好处?
断路器出线排到负载,中间有一段用铝带连接,为什么要这样设计?有什么好处?
32楼
解释的很清楚,嘿嘿嘿嘿
回复
33楼
这个应该就是软连接吧
回复
34楼
这个是铜的,这个是防止热胀冷缩做的软连接
回复
35楼
镀锡铜带吧。。。
回复
36楼
学习了。。。。。。。。。
回复
37楼
f还没有见过这么大的开关。
回复
38楼
这是软连接,防止应力,应该是铜的电镀
回复
39楼
lingxuct 发表于 2013-4-1 14:06 密集型母线进到柜子与元件连接处,防止密集型母线的“热胀冷缩”顶(拉)柜中元件,故用软连接,这不是铝带 …这位说的很不错就是这个道理啦
回复
40楼
来了就有收获啊
回复
41楼
一般按规范要求,超过2500的变压器铜排都要做软连接的,地板说的对。正解