防静电接地与保护接地在终端能否共用
smchen
smchen Lv.2
2013年04月01日 09:47:16
只看楼主

本人在电子厂工作,客户稽核的时候,他们不允许将插座的PE线拉出来给桌子和静电环做防静电接地,理由是设备外壳带电的时候人员会触电。 但是我查看了美国防静电协会S6.1的规范,防静电接地和PE线是可以公用的,触电更是不可能,因为有漏保和外壳接地。请大家指教。

本人在电子厂工作,客户稽核的时候,他们不允许将插座的PE线拉出来给桌子和静电环做防静电接地,理由是设备外壳带电的时候人员会触电。

但是我查看了美国防静电协会S6.1的规范,防静电接地和PE线是可以公用的,触电更是不可能,因为有漏保和外壳接地。请大家指教。


免费打赏
qq359879362
2013年04月01日 10:04:08
2楼
最好不要这样做吧,个人感觉强电弱电保护接地应该能过互做等电位以后再接到共同接地体,而不是直接将保护接地相连,这样做可能对弱电会有干扰。
回复
鸭江绿水
2013年04月01日 20:00:09
3楼
赞同楼上的观点。
回复
米克
2013年04月02日 07:53:01
4楼
三相不平衡电流时,保护接地有杂散电流,对电子设备不利。不建议这么做。
回复
zff380752768abc
2013年04月06日 22:02:23
5楼
我是打酱油的!!
回复
ssqqugamd
2013年04月07日 10:08:02
6楼
当其它接地装置兼作静电接地时,其接地电阻值应根据该接地装置的要求确定。静电接地系统静电接地电阻值不应大于10Ω。专设的静电接地体的对地电阻值不应大于100Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,其对地电阻值也不应大于1000Ω。所以符合上述规定时是可以兼用的。
回复
dymaotouying
2013年04月07日 21:56:32
7楼
静电接地同PE一样,在变压器中性点处接地。但静电保护线应单独敷设,不应就近接到PE线上。
回复
番茄0号
2013年04月08日 14:28:17
8楼
机房的保护接地要求很高,规范要求1欧姆以内;而静电接地要求很低,100欧姆以内,所以静电接地可以利用保护接地装置。但是连接点应该在接地干线进户处,而不能随意找个插座取它的接地线。(临时放下静电可以,但是没有这么设计施工的)
回复
binrenhua
2013年04月08日 17:08:03
9楼
赞同2楼观点,不能只用接地电阻一个标准来衡量
回复

相关推荐

APP内打开