如题,7度区住宅,地上砌体砖混结构8层,23.5高,肯定违反《抗规》第七章内容,我们头说和图审部门商量好了,可这是违反强条啊,最多能盖到7层,21米。我该怎么办?还画图签字吗? 哪位朋友遇到类似问题,如何解决,多谢了。
如题,7度区住宅,地上砌体砖混结构8层,23.5高,肯定违反《抗规》第七章内容,我们头说和图审部门商量好了,
可这是违反强条啊,最多能盖到7层,21米。我该怎么办?还画图签字吗?
哪位朋友遇到类似问题,如何解决,多谢了。
12楼
兄弟,不要拿自己的前途,命运开玩笑,违反规范的事不要干
回复
13楼
多谢各位楼主的热情答复,我们头说和审图公司商量的是,地上八层的住宅户型面积要小于标准层的1/3,说是这样就不算一层了,可又不知这一条依据何在?我们头也不知道
回复
14楼
你们头说的对,八层部分小于标准层的1/3时,可不算一层。计算时突出部分地震荷载加大三倍。但不往下传递。
依据:GB50011-2001,5.2.4条及《抗规》问答第19。
回复
15楼
结构交流群!!!35012047
回复
16楼
规范不要去违反啊 我们不是规范编制人员
出了问题 第一个错的就是你
回复
17楼
我是审图的,通不过去,门都没有,别说是你的领导,就是市长也白搭,再说你的领导没这个资格和审图的商量,我们只对甲方,和搞设计的没合同,不会理你们。但可以按超限审查,比如墙厚用500甚至更厚也不是不行,北京的前门就是砖砌的。但一般别这么做,搞设计的不要随意突破规范,但我主张如果确实有经验,突破规范也可以,要不规范就不会发展了。
我特别讨厌设计单位的小领导,业务不精,为揽点任务甲方提什么要求都答应,没原则。而责任全落在搞设计的人身上,我觉得应该立法,保护守法的人。
回复
18楼
地上八层的住宅户型面积要小于标准层的1/3,说是这样就不算一层了?
不知道这是不是建筑规范里面的?
回复
19楼
要是我,就给单位老板顶回去,说不干。谁想干谁干。挣钱挣的不要脸,不要命。
回复
20楼
可以是可以的,但要进行超限审查,超限审查通过就可以。超限由各地超限委和全国超限委负责审查。建议:
1、尽量不要超限。
2、与超限委相关专家沟通(参与规范编写的),一般超限不多,经权威鉴定,也可不进行超限审查。