小弟现在工地要进行柱筋植筋有些地方不懂还望大侠帮忙
致逝去的青春
2013年03月31日 11:13:43
来自于建筑施工
只看楼主

小弟现在工地要进行柱筋植筋有些地方不懂还望大侠帮忙

小弟现在工地要进行柱筋植筋有些地方不懂还望大侠帮忙
免费打赏
致逝去的青春
2013年03月31日 17:38:06
12楼
那个 我看了下规范,《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中第12.2.6条规定“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。” 我已经打报告单了,要求设计给出植筋锚固值!
回复
致逝去的青春
2013年03月31日 17:38:29
13楼
gxiang_1982 发表于 2013-3-31 15:36 你购买的植筋胶有说明,多大的钢筋孔深多长都有,需要做拉拔试验那个 我看了下规范,《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中第12.2.6条规定“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。” 我已经打报告单了,要求设计给出植筋锚固值!
回复
致逝去的青春
2013年03月31日 17:38:57
14楼
柱筋是承重结构!
回复
致逝去的青春
2013年03月31日 19:21:41
15楼
柱筋是承重结构!
回复
k125636329
2013年03月31日 19:53:05
16楼
其实主体结构植筋是不对的,如果柱子的钢筋上下层有变化的话是需要提前插筋的,我们现场有时间检查不严格没发现才让他们植筋的,这个不需要做拉拔实验。如果是二次结构的植筋是必须做拉拔试验的。个人的一点意见。
回复
致逝去的青春
2013年03月31日 20:09:55
17楼
k125636329 发表于 2013-3-31 19:53 其实主体结构植筋是不对的,如果柱子的钢筋上下层有变化的话是需要提前插筋的,我们现场有时间检查不严格没 …我们这个是设计的原因,我们是严格按图纸施工的,因为设计的图纸出的时间有先后,前面出的图纸柱子截面和后来新出的上部结构柱子截面尺寸和配筋都不同。。。。。。让加大截面和植筋! 植筋深度让我们根据规范规程来执行,我感觉设计说的很笼统,感觉这么严重的问题有点让我们施工单位跳火坑的感觉! 我看见规范里有那么一条,就给上面打了报告,要求设计出计算结果和锚固深度!
回复
致逝去的青春
2013年03月31日 20:10:38
18楼
k125636329 发表于 2013-3-31 19:53 其实主体结构植筋是不对的,如果柱子的钢筋上下层有变化的话是需要提前插筋的,我们现场有时间检查不严格没 …不是一棵柱子啊!是好多柱子。。。。。。。。
回复
致逝去的青春
2013年03月31日 20:52:59
19楼
求各位来说下! 我感觉整个建筑的所有柱子都要植筋,是个很严重的问题! 设计很笼统的让施工单 位自己参考规程规范做,我们要求设计单位给出植筋值,也是想推卸责任!本来这就是设计的失误!
回复
富强168
2014年08月03日 11:18:02
20楼
照着第一个公式算了一下,475!
回复
qq_1416792719662
2014年11月24日 10:16:37
21楼
坐等高人~!