小弟现在工地要进行柱筋植筋有些地方不懂还望大侠帮忙
小弟现在工地要进行柱筋植筋有些地方不懂还望大侠帮忙
2楼
图中说明新植筋和原插筋伸过接头区770后截断什么意思?,是指的电渣压力焊的搭接区域?还是指植筋根部(就是原板的砼面) ,因为原钢筋预留根绝百分之50接头率,短的插筋伸出板面只有900!还是不理解这个接头区指的是从哪个位置起。。。。。。。。还望各位大大帮忙,因为现场要植筋了,还要截断钢筋! 不截断行么?直接留在里面,浇进去不行么?
回复
3楼
还有就是柱筋植入多长呢? 看规范有个计算公式。。。。。。以前植过墙拉结筋 ,植进去100:L
回复
4楼
想问下柱筋22,要钻多深的孔呢?250,400? 柱筋是否也要做抗拉拔试验呢? 多少呢?
回复
5楼
没人么!我自己顶顶
回复
6楼
看一下原材料说明和家国规范的技术要求,按照规定执行。
回复
7楼
我自己照着第一个公式算了一下,475!
回复
8楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-31 12:03 看一下原材料说明和家国规范的技术要求,按照规定执行。我照着第一个公式算了下,475!太深了吧!
回复
9楼
严重关注
回复
10楼
坐观前辈高手进来解答
回复
11楼
你购买的植筋胶有说明,多大的钢筋孔深多长都有,需要做拉拔试验
回复