一级抗震等级时,梁端箍筋加密区的最大间距,按照规范中要取四分之一梁高、六倍纵向钢筋直径以及100三者中的最小值,那其中的纵向钢筋指的是下部钢筋还是上部钢筋呢?
一级抗震等级时,梁端箍筋加密区的最大间距,按照规范中要取四分之一梁高、六倍纵向钢筋直径以及100三者中的最小值,那其中的纵向钢筋指的是下部钢筋还是上部钢筋呢?
2楼
一般情况,100应该是最小的范围。
回复
3楼
对于这个框架梁箍筋的加密,图集上专门有一页讲解,图文并茂,很详细。你现在就可以去看看。图集上的讲解并不是你说的那三个数值,而是跟梁高有关。
回复
4楼
kiss18771359938 发表于 2013-3-30 17:26 对于这个框架梁箍筋的加密,图集上专门有一页讲解,图文并茂,很详细。你现在就可以去看看。图集上的讲解并 …你好,图集上我没有看到有规定箍筋加密区箍筋间距的啊,另外规范上规定的确实是那三个数值
回复
5楼
leifh1989 发表于 2013-3-30 21:08 你好,图集上我没有看到有规定箍筋加密区箍筋间距的啊,另外规范上规定的确实是那三个数值11G101-1的P85页
回复
6楼
kiss18771359938 发表于 2013-3-30 22:05 11G101-1的P85页这一页说的是加密区的范围,而不是我问的加密区箍筋间距啊
回复
7楼
一般纵筋直径不起控制作用,而是100或者是你梁高小于400,比如300的梁,加密区为75。
回复
8楼
一般不以纵筋直径来控制,常规做法不小于100,按设计相关规范考虑的同时,也应考虑方便实际施工的相关举措。
回复
9楼
iamyashiro 发表于 2013-3-31 21:13 一般纵筋直径不起控制作用,而是100或者是你梁高小于400,比如300的梁,加密区为75。但是剪力墙结构里挺多梁的纵筋直径都是16,您说应该怎么解决呢?是把纵筋调一下,箍筋间距仍为100;还是纵筋直径仍是16,箍筋间距为100呢?
回复
10楼
leifh1989 发表于 2013-4-1 11:41 但是剪力墙结构里挺多梁的纵筋直径都是16,您说应该怎么解决呢?是把纵筋调一下,箍筋间距仍为100;还是纵 …那你就按6d取啊,不要改纵筋,加密区长度又不大,相差不了几根箍筋。毕竟是强标嘛,免得给审图的人挑毛病。
回复
11楼
多看规范,理解规范意思
回复