这裂缝主要是在一层3 4 5 轴处出现,请教各位是什么原因造成?问题严重吗?
这裂缝主要是在一层3 4 5 轴处出现,请教各位是什么原因造成?问题严重吗?
2楼
可能情况
1、电气开槽后未修补密实,表层涂料收缩裂缝。建议检查下梁、板。
2、砖混结构构造柱、圈梁是否正确设置。
从你的一层建筑图中看房间开间较大,布局不对称。不均匀沉降影响较大。
如果地基不好,基础强度不够。墙体易开裂。
回复
3楼
楼上分析很到位,结构有点问题,如果每层的同一地方都有裂缝,估计不是墙体表面涂料问题了。
回复
4楼
从你提供的平面图和照片分析,裂纹出现在房间隔墙上,呈竖向和斜向,可能是隔墙基础有不均匀沉降或导至线管开槽薄弱处变形开裂,可采用抹钢板网片灰加固处理.
回复
5楼
不均匀沉降
回复
6楼
结构形式,基础类型,能说具体点吗?
回复
7楼
线槽修补不密实,未挂网。
回复
8楼
很明显的不均匀沉降啊
回复
9楼
个人觉得,整面墙的贯通裂缝的话考虑不均匀沉降。。。。。。。。
回复
10楼
1.电线槽施工处理不当2.收缩裂缝
回复
11楼
回复