家用入户线搪锡问题?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年03月29日 13:58:45
只看楼主

各大神:统一精装修的小区,悲剧阿,问题不断出现,入住半年;家用入户配电箱内接线情况如照片,红线一段绝缘皮发黄了,之前家里一直用查过两个2000W的大功率器件时候,过个10分钟或者半小时,一个大功率器件和其它普通电器一起使用的时候就几乎没有问题就会时不时跳闸,有时候跳一个卫生间的,有时候总闸跳,后来电工检查后把总闸换成施耐德40A的带漏电,发现总闸一直跳,一个个排查,发现一个卫生间一直跳闸,一一检查发现暖风机漏电,然后修了下,所有接线拧紧,现在貌似没问题;

各大神:
统一精装修的小区,悲剧阿,问题不断出现,入住半年;
家用入户配电箱内接线情况如照片,红线一段绝缘皮发黄了,之前家里一直用查过两个2000W的大功率器件时候,过个10分钟或者半小时,一个大功率器件和其它普通电器一起使用的时候就几乎没有问题就会时不时跳闸,有时候跳一个卫生间的,有时候总闸跳,后来电工检查后把总闸换成施耐德40A的带漏电,发现总闸一直跳,一个个排查,发现一个卫生间一直跳闸,一一检查发现暖风机漏电,然后修了下,所有接线拧紧,现在貌似没问题;

前几天,陆续有邻居说空调带不起来的,有一户入户配电箱烧糊了,然后有几家自己打开了看了发现入户两个4方的线接空开的接头都黑了,我家的情况就是附件所示,现在发现有一段线发黄。


翻了标准:

GB 50303-2002
18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
3. 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;

请问:我是否可以据此要求和我家的现象要求开发商对入户线做搪锡?还是一定要接线鼻子?还是认倒霉?


7c9fa477c1ba8428d1888e1d03e64283.jpg

7c9fa477c1ba8428d1888e1d03e64283.jpg

免费打赏
anzhuangjiang
2013年03月30日 09:44:43
2楼
把总闸换成不带漏电断路器,空调也不能接到带漏电的断路器上,在就是把每个断路器上的接线端子压紧
回复
dylan3940
2013年03月30日 13:11:41
3楼
沙发的这种办法出自哪里?没听说过
回复
dylan3940
2013年03月30日 13:16:04
4楼
截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;

这是为了防止多股铜线插到端子里,螺栓拧紧的过程中散掉,发生拧不紧或者虚接的情况。如果搪锡,则多股铜线就变成“1根”可以压紧。换个思路,如果多股铜线头部压接管状冷压端头,就可以不搪锡,如果用的是单芯硬铜线也可以不搪锡。一般敷设在墙内的暗线,是固定连接,都会用单芯硬导线,所以不用搪锡。

楼主那里发生的漏电情况,和是不是搪锡应该没关系。
回复
heihei1
2013年03月30日 14:35:45
5楼
实际情况是搪了锡反倒压不紧
回复
kyujiangmn
2013年03月30日 17:43:05
6楼
这个貌似和糖稀的关系不大
回复
cq420939507
2013年03月31日 00:44:11
7楼
heihei1 发表于 2013-3-30 14:35 实际情况是搪了锡反倒压不紧那怎么办呢?冷压端子也不行,压不紧
回复
wangtao315353817
2013年03月31日 02:20:40
8楼
回复
zhixiansheng
2013年03月31日 08:25:50
9楼
我到过一个工地:80A电度表的线塘锡,使用过程中一点点融化,追后电度表烧毁
回复
liermin1210069
2013年03月31日 13:32:42
10楼
冷压端子可以,塘锡还真见过压不紧出过故事呢。
回复
老盖
2013年04月01日 08:25:37
11楼
heihei1 发表于 2013-3-30 14:35 实际情况是搪了锡反倒压不紧是不是锡的含量不高,铅和成分太高?
回复