请教一个问题,有一用户(主要为机械加工,功率因数要求在0.9以上)在切换电容器的过程中发现电能表的转速发生变化,即在切掉一组电容器时(当然功率因数以相应降低),电表转速加快,这样是否影响电能的计量?产生这种现象的原因时什么?(最好尽量详细一些,谢谢!!!)
请教一个问题,有一用户(主要为机械加工,功率因数要求在0.9以上)在切换电容器的过程中发现电能表的转速发生变化,即在切掉一组电容器时(当然功率因数以相应降低),电表转速加快,这样是否影响电能的计量?产生这种现象的原因时什么?(最好尽量详细一些,谢谢!!!)
12楼
同意二楼意见
回复
13楼
学习
回复
14楼
理论如此。实操有水分。。。。
回复
15楼
请教2楼:
我单位的电费单记录着无功电量 13233度,有功电量7396度,功率因数为49%,时间为2个月,现在我想安装一台电容柜,把功率因数提高到85%,需要多大容量的电容柜。
回复
16楼
楼上的,你给的数据不够啊,一个月上多少天班,一天几个小时,互感器的倍率是多大,要不你就给变压器容量是多大,负载率是多少
回复
17楼
2楼解答很精彩啊,
不过我也同意理论如此,实操有水分,呵呵
回复
18楼
2楼回答的非常正确,很详细.建议楼主不要随便切电容,功率因素低的话供电局会罚款的.虽然我们不求供电局的那点奖励,但也不能给电网增加负担不是??
回复
19楼
是这样,根据电量计算有功功率,需要(设备的用电)时间,因你已经说了把cosφ从0.49提高到0.85(根据供电要求,应该提高到0.90以上),无功补偿的计算公式是Q=P(tgφ1-tgφ2)
回复
20楼
说的好呀 合适的补偿能节能的
回复
21楼
无功功率越高对于电网的利用率就越低,这才是控制的重点