请教一个问题,有一用户(主要为机械加工,功率因数要求在0.9以上)在切换电容器的过程中发现电能表的转速发生变化,即在切掉一组电容器时(当然功率因数以相应降低),电表转速加快,这样是否影响电能的计量?产生这种现象的原因时什么?(最好尽量详细一些,谢谢!!!)

请教一个问题,有一用户(主要为机械加工,功率因数要求在0.9以上)在切换电容器的过程中发现电能表的转速发生变化,即在切掉一组电容器时(当然功率因数以相应降低),电表转速加快,这样是否影响电能的计量?产生这种现象的原因时什么?(最好尽量详细一些,谢谢!!!)
免费打赏
sjzluancheng
2007年09月05日 22:11:01
12楼
同意二楼意见
回复
niulinpu
2007年09月06日 00:32:30
13楼
学习
回复
天边一只雁
2007年09月06日 00:48:30
14楼


理论如此。实操有水分。。。。
回复
xwj6908162
2007年09月06日 14:39:19
15楼
请教2楼:
我单位的电费单记录着无功电量 13233度,有功电量7396度,功率因数为49%,时间为2个月,现在我想安装一台电容柜,把功率因数提高到85%,需要多大容量的电容柜。
回复
luobiken
2007年09月06日 15:32:36
16楼
楼上的,你给的数据不够啊,一个月上多少天班,一天几个小时,互感器的倍率是多大,要不你就给变压器容量是多大,负载率是多少
回复
haiquan002
2007年09月06日 16:20:04
17楼
2楼解答很精彩啊,
不过我也同意理论如此,实操有水分,呵呵
回复
luxuesong_78
2007年09月06日 17:30:15
18楼

2楼回答的非常正确,很详细.建议楼主不要随便切电容,功率因素低的话供电局会罚款的.虽然我们不求供电局的那点奖励,但也不能给电网增加负担不是??
回复
lingxuct
2007年09月06日 19:17:11
19楼



是这样,根据电量计算有功功率,需要(设备的用电)时间,因你已经说了把cosφ从0.49提高到0.85(根据供电要求,应该提高到0.90以上),无功补偿的计算公式是Q=P(tgφ1-tgφ2)
回复
姜振祥
2007年09月07日 06:18:51
20楼
说的好呀 合适的补偿能节能的
回复
txws888
2007年09月07日 10:18:57
21楼

无功功率越高对于电网的利用率就越低,这才是控制的重点