第二周期扭转
dayanfighting
2013年03月29日 10:59:53
来自于PKPM
只看楼主

学生现在在做一个三层层层递收的一个剪力墙别墅。墙体局限比较大。结构调到最后,基本有两种可能:1.两侧纵墙长加长,则前三周期扭转系数分别为0:0.99:0.12.两侧纵墙减短,则前三周期扭转系数分别为0;0.54;0.42周期比位移比等满足规范要求。按理论说法,第二周期扭转是XY方向刚度差别过大,但是第二种情况扭转和平动混合,也不合理。请老师们帮我分析一下,两种情况下我如何选择可以吗,谢谢老师们

学生现在在做一个三层层层递收的一个剪力墙别墅。墙体局限比较大。结构调到最后,基本有两种可能:
1.两侧纵墙长加长,则前三周期扭转系数分别为0:0.99:0.1
2.两侧纵墙减短,则前三周期扭转系数分别为0;0.54;0.42
周期比位移比等满足规范要求。

按理论说法,第二周期扭转是XY方向刚度差别过大,但是第二种情况扭转和平动混合,也不合理。
请老师们帮我分析一下,两种情况下我如何选择可以吗,谢谢老师们

下图为一层结构平面

QQ截图20130329105439.png

免费打赏
林夕一梦
2013年03月29日 14:17:28
2楼
内部刚度太大,四周刚度过小,X向抗侧刚度不够
回复
小六儿
2013年04月05日 23:18:07
3楼
Y向的太大了 应该修改一下
回复
hnustxt
2013年04月06日 09:48:04
4楼
两主轴响应差别较大,
外围刚度加大,内部刚度减小
回复
南帝补钙
2013年07月31日 17:34:33
5楼
谢谢楼主分享,受教了
回复
衣袂飘飘
2013年08月01日 00:35:11
6楼
好好学习天天向上!谢谢分享!
回复
结构koala
2013年08月01日 08:36:58
7楼
横向墙体太多了,可以转移至纵向
回复
dayanfighting
2013年08月01日 09:15:56
8楼
谢谢各位老师,但是现在的问题是,横向开窗,和上下窗不对其较多,横墙实在没法增加(尤其是外墙)

这是一个户型,还有一个户型折型错位的,最后出施工图的位移比到了1.7多,想想都吓人,但是三层剪力墙所以按要求竟然出图了....