双向板支座负筋处的分布筋有无最小配筋率要求?
结设是艺术
2013年03月29日 04:41:10
只看楼主

翻阅了一下<混凝土结构设计规范>GB50010-2010,对于混凝土板的分布筋配筋只有9.1.7关于单向板的相关规定,即:配筋率不宜小于0.15%和受力筋面积的15%,却没有关于双向板分布筋的相关规定,又看了指导土建结构设计的2009<全国民用建筑工程设计技术措施>结构(混凝土结构),也没有发现不同的区别。试问:1.国家规范为什么不对双向板分布筋做相关的规定?2.双向板的分布筋是否应比单向板的分布筋要求从宽?

翻阅了一下<混凝土结构设计规范>GB50010-2010,对于混凝土板的分布筋配筋只有9.1.7关于单向板的相关规定,即:配筋率不宜小于0.15%和受力筋面积的15%,却没有关于双向板分布筋的相关规定,又看了指导土建结构设计的2009<全国民用建筑工程设计技术措施>结构(混凝土结构),也没有发现不同的区别。
试问:
1.国家规范为什么不对双向板分布筋做相关的规定?
2.双向板的分布筋是否应比单向板的分布筋要求从宽?
3.或许不需要做最小配筋率的要求?

双向板的分布筋的配置对结构的含钢量还是有一定影响的。
免费打赏
无间道
2013年03月29日 06:52:37
2楼
分布钢筋属于构造的,国家规范中确实没有最小配筋率的要求。
回复
zjjx2010
2013年03月29日 08:42:04
3楼
是没有规定,可以按常规配的,
回复
zjjx2010
2013年03月29日 08:44:39
4楼
如果负筋较粗,分布筋也要粗一点的,如负筋是18,分布筋用12,
回复
zjb689
2013年03月29日 09:12:20
5楼
楼主,您太伟大了,我顶你
回复
erweier841202
2016年12月06日 16:12:54
6楼
0000000000000
回复
凌晨风羽
2017年03月16日 23:23:14
7楼
谢谢分享
回复
土木小菜02
2019年02月20日 21:29:00
8楼
不好意思   双向板哪有分布钢筋一说
回复
结构生活
2019年02月28日 14:53:58
9楼
双向板的分布筋?怎么布置啊?请教
回复
mecidar
2019年03月01日 07:42:54
10楼
楼主说的应该是负力筋的架立筋,属于构造钢筋,一筋采用d6@300。
回复

相关推荐