头一次遇到这个问题。请懂的人帮我解答。谢谢!
等闲变却故人心
2013年03月28日 18:46:48
来自于建筑施工
只看楼主

KL31的左端和右端到底应该有几根梁的上部钢筋。是只有3根20和2根18的短钢筋还是应该有3根20和2根18和2根12一共7根钢筋呢?不懂得的人就别说了,这是在实打实的做34层的高层,钢筋放错了会死人的。谢谢!

KL31的左端和右端到底应该有几根梁的上部钢筋。是只有3根20和2根18的短钢筋还是应该有3根20和2根18和2根12一共7根钢筋呢?不懂得的人就别说了,这是在实打实的做34层的高层,钢筋放错了会死人的。谢谢!

疑惑。.png

免费打赏
cy19880806
2013年03月29日 00:03:15
2楼
哎!图集图集,没看懂,标注标注再看下!
回复
ycl868
2013年03月29日 09:38:56
4楼
顶上 关注
回复
hcyfoxi111
2013年03月29日 20:39:41
6楼
根据101图集梁的平法表示方法,图中贯通钢筋表示矛盾(应该是设计问题)。
图中标注为:梁上层贯通钢筋2根12.下层贯通钢筋2根22。支座负筋注应含有贯通钢筋。
回复
等闲变却故人心
2013年03月29日 20:44:55
7楼
hcyfoxi111 发表于 2013-3-29 20:39 根据101图集梁的平法表示方法,图中贯通钢筋表示矛盾(应该是设计问题)。图中标注为:梁上层贯通钢筋2根 …对。我刚开始的理解很一模一样。今天问了设计院的,他们给我解释清楚了。其实,2跟12的属于架立筋,不是贯通的,准确来表示应该是这么标注:(2根12mm)。
回复
ycl868
2013年03月29日 23:27:28
8楼
请教,那梁左右支座原位标注的都是支座负筋吗?两排负筋?两支箍够吗?
回复
linhuawei123
2013年03月30日 08:34:44
9楼
kiss18771359938 发表于 2013-3-29 20:44 对。我刚开始的理解很一模一样。今天问了设计院的,他们给我解释清楚了。其实,2跟12的属于架立筋,不是贯 …。。。。是抗震框架梁吧?抗震说明里说上部纵筋必须有两根通常筋。。。。。怎么可能会是架立筋?
回复
ycl868
2013年03月30日 09:23:23
10楼
2@22是通长啊
回复
azad2010
2013年12月14日 12:22:56
11楼
平法11g101啊。
回复
victor_911maker
2013年12月14日 23:02:35
12楼
kiss18771359938 发表于 2013-3-29 20:44 对。我刚开始的理解很一模一样。今天问了设计院的,他们给我解释清楚了。其实,2跟12的属于架立筋,不是贯 …双肢箍不用架立筋的
回复
nyp1102
2013年12月15日 14:31:56
13楼
这是隔了9个月的回复啊~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开