最近甲方要求要把BV线穿管代替直埋电缆用可以吗?求助各位大侠帮助解疑。
最近甲方要求要把BV线穿管代替直埋电缆用可以吗?求助各位大侠帮助解疑。
2楼
本帖最后由 gdx8785 于 2013-3-29 09:37 编辑
如果是室外,导线穿金属管敷设都不宜,直埋当然是行不通的
回复
3楼
有时候布暗线的时候,都是直接埋在墙里,注意绝缘问题和工艺。
回复
4楼
低压配电设计规范
7.2.13 采用金属导管布线,除非重要负荷、线路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。
回复
5楼
可行,注意埋深即可。
回复
6楼
《民用建筑电气设计规范》
8.3.9
绝缘电线不宜穿金属导管在室外直接埋地敷设。必要时,对于次要负荷且长度小于15m的,可采用穿金属导管敷设。但应采用壁厚不小于2mm的钢导管并采取可靠的防水、防腐蚀措施。
回复
7楼
直埋地肯定有问题的
回复
8楼
哎,无语,穿管直埋,我的个神!
回复
9楼
dianqipanli 发表于 2013-3-28 19:58 《民用建筑电气设计规范》8.3.9绝缘电线不宜穿金属导管在室外直接埋地敷设。必要时,对于次要负荷且长度 …———-老前辈总能用最恰当的条文解答问题!!!佩服!!!
回复
10楼
学习规范了 自己看老看不下去
回复
11楼
不懂技术的和跨行当专家的领导还是很多见的,但是做技术的一定坚持住,引用规范给予以否定。
回复