这样的消防喷淋支管支架制作安装方式是否可行
tudou_xiansheng
2013年03月28日 14:22:50
只看楼主

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-28 14:24 编辑 地下车库喷淋支管如上图所示,使用螺纹吊杆支架。一般消防管的支架都是用30或40角铁做支架固定,用螺纹吊杆做支架,不知道是否符合规范?规范上要求:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架。螺纹吊杆是属于固定支吊架的范围还是滑动吊架的范围,我不是很清楚,请各位指教下。再具体的说下我的想法:1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005的5.1.8条上说明:管道支架、吊架、防晃支架的形式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-28 14:24 编辑

9.jpg

地下车库喷淋支管如上图所示,使用螺纹吊杆支架。一般消防管的支架都是用30或40角铁做支架固定,用螺纹吊杆做支架,不知道是否符合规范?

规范上要求:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架。螺纹吊杆是属于固定支吊架的范围还是滑动吊架的范围,我不是很清楚,请各位指教下。

再具体的说下我的想法:


1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005的5.1.8条上说明:管道支架、吊架、防晃支架的形式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;


2、《室内消防喷淋系统安装工艺标准》(QB-CNCEC J050104-2004)第3.2.2.1条说明:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架,喷头间距小于1.8米,可隔段设置;

3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)第2.0.11条说明:固定支架是指限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。(该规范应该也适用于消防喷淋管道吧)。
综合以上3点,认为螺纹吊杆支架不适用于消防喷淋管道。是否正确,请各位指教!!麻烦来个人说说吧!!!


9.jpg

免费打赏
raindayboy
2013年03月29日 12:28:21
2楼
可以的,在末端喷头用角铁焊个防晃支架就行了
回复
ncpcxgf
2013年03月29日 16:19:26
3楼
不可以,这不属于固定支架。
回复
deda888
2013年04月03日 23:30:50
4楼
可以,不过中间要加防晃架。不能单独使用。
回复
wujifeng982307
2013年07月13日 17:17:23
5楼
deda888 发表于 2013-4-3 23:30 可以,不过中间要加防晃架。不能单独使用。可以的,末端要加设固定支架。
回复
hef637
2013年09月12日 15:16:29
6楼
个人认为这个螺纹吊杆支架不属于固定支架范畴,但是规范上说:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架,注意是“固定”的“支吊架”,不知道这个吊架是不是属于固定支吊架范畴,消防验收不知道可能通过
回复