华北风冷热泵冬季运行的除霜问题
desheng001
desheng001 Lv.7
2013年03月27日 20:36:28
来自于中央空调
只看楼主

华北地区12年冬季平均气温为-3.1摄氏度,是二十八年来华北地区最冷的一个冬季,造成风冷热泵运行效果很差,大量烧毁压缩机。主要是原因应该是由于压缩机 的冷冻机油奔油,造成压缩机润滑缺失。大部分是涡旋盘烧毁。看了很多化霜的方式和形式的论文,感觉没有一个很好的方法。希望大家能讨论讨论。

2013年03月28日 09:48:25
2楼
这个问题俺也想知道,俺做施工的,除了电加热外,没听说过什么好法子
回复
sun513969708
2013年03月28日 10:10:59
3楼
现在有低温增焓的压缩机,可以试着去了解下13371052123
回复
cx51314
2013年03月28日 10:23:43
4楼
加个油分离器就行了
回复
rjp320125
2013年03月28日 15:57:41
5楼
:):):):):):)
回复
chachababy
2013年03月29日 08:15:22
6楼
风冷在北方采暖确实有问题。一个是衰减,一个是除霜。时下流行解决低温制热的喷气增焓,或者双极耦合技术,确实没碰到过很好的工程案例。其实可以考虑热力管网辅助,目前好多地方热力管网收费都是靠热量计费,天冷的时候直接切到市政管网去。运行费用要省于衰减后的风冷,效果也挺好。
回复
maoxinqing
2013年03月29日 10:12:59
7楼
这种极限天气的时间毕竟不长,直接用电辅采暖就好了
回复
清澈透底
2013年03月31日 12:42:18
8楼
有一种压缩技术叫喷气增焓压缩机,可以在负25度的环境下工作。利用中间经济器进行二次压缩。
回复
tyafl2013
2013年04月01日 15:08:18
9楼
有高人指点一下呗,百度上搜不到
回复
maoxinqing
2013年04月01日 15:56:27
10楼
luzhmang 发表于 2013-3-31 12:42 有一种压缩技术叫喷气增焓压缩机,可以在负25度的环境下工作。利用中间经济器进行二次压缩。多少次压缩都没有太大意义,主要是外机翅片结霜了,换热效率下降,主机报警停机。
回复
maoxinqing
2013年04月01日 15:57:27
11楼
luzhmang 发表于 2013-3-31 12:42 有一种压缩技术叫喷气增焓压缩机,可以在负25度的环境下工作。利用中间经济器进行二次压缩。以前有一种除霜技术是把高温蒸汽分一路支管至翅片,不知道现在这技术成熟了没?