地源热泵地源侧的定压,补水的计算问题
jiyao007
jiyao007 Lv.2
2013年03月27日 14:35:49
来自于热泵工程
只看楼主

一般空调系统选取定压设备 补水泵等等,都是根据系统的水容量进行计算。那地埋管热泵的地源侧的水容量是怎样计算的?

一般空调系统选取定压设备 补水泵等等,都是根据系统的水容量进行计算。那地埋管热泵的地源侧的水容量是怎样计算的?
chachababy
2013年04月01日 11:27:03
2楼
延米乘以管径就可以了,不过地埋管都是PE管,管径是外径,你要乘内径。
回复
jiyao007
2013年04月02日 10:26:18
3楼
哦的,谢谢前辈
回复
lyj999999999
2013年04月26日 15:17:48
4楼
地埋管内径D的平方乘以3.14除以4,再乘以延长米。但是要分几个部分,一是U型管总容积、二是平行管总容积、三是地埋管分区集、分水器总容积。
回复
飛心破碎
2013年12月20日 14:14:28
5楼
说的挺好的
回复
耗子得得得
2020年12月16日 09:54:18
6楼

请问地源侧定压补水泵扬程怎么计算?定压点压力怎么怎么计算?

回复

相关推荐

APP内打开