主变110KV断路器端子箱
安装好
安装好 Lv.4
2013年03月26日 20:08:49
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 a8888123 于 2013-3-26 23:46 编辑 第一次接线

本帖最后由 a8888123 于 2013-3-26 23:46 编辑

第一次接线

123.jpg


psbCAA8AI2E.jpg


8874.jpg


123456.jpg

安装好
2013年03月26日 20:10:39
2楼
接线图...................
回复
安装好
2013年03月26日 20:15:23
3楼
本帖最后由 a8888123 于 2013-3-26 23:48 编辑

第二个箱子。110KV线路。
回复
zouyunpeng
2013年03月28日 09:43:32
4楼
很工整呢,加分!
回复
peak688
2013年03月29日 16:50:36
5楼
:@:@:@:@:@:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
安装好
2013年03月29日 19:43:13
6楼
我是看网上图片学起接的,有机会还需努力!
回复
qianjibianli
2013年03月29日 21:46:01
7楼
:P:P:P:P:P:lol:lol:lol:lol
回复
lardice
2013年07月13日 08:33:07
8楼
很不错,谢谢楼主分享,期待!
回复
dianli88888888
2013年07月26日 12:42:35
9楼
提几个看法,一起探讨一下。
1、电缆屏蔽线和二次回路的电流接地未用4平方的黄绿接地软钱。
2、电缆屏蔽应是4根黄绿线压一个铜鼻子。
3、电缆标牌未用机打,可用C450P打印。
4、端子排标识不全。
5、线帽没有尾标,检修拆除后容易接错。
回复
王攀
2013年08月18日 15:18:37
10楼
山西省送变电公司到此一游
回复
安装好
2013年08月21日 19:18:11
11楼
dianli88888888 发表于 2013-7-26 12:42 提几个看法,一起探讨一下。1、电缆屏蔽线和二次回路的电流接地未用4平方的黄绿接地软钱。2、电缆屏蔽应 …很好。有机会再做做~~~
回复

相关推荐

APP内打开