冷水机组制冷系统进水,怎么样才能最有效的除水
spc88xxl
spc88xxl Lv.2
2013年03月26日 11:49:48
来自于制冷技术
只看楼主

各位有经验师傅前辈们,小弟请教一下,水冷冷水机组,一旦板式蒸发器冰破以后,整个制冷系统进水包括压缩机。怎么样才能完全去除制冷系统中的水分,使机组恢复正常。目前小弟经常用的就是:更换板式蒸发器,更换压缩机,更换过滤器。电磁阀,膨胀阀和所有铜管氮气吹干,壳管水冷凝器先用氮气闷着吹,等看不到水分后再用氮气吹着,用焊枪来回烤冷凝器底部,烤到水分蒸发掉,油烟出来后,再连上整个系统抽真空,磅氮气,反复几次。把过滤器换成可拆式的里面放吸水硅胶。再抽真空加制冷器,开机,半天换一次硅胶,直到换到硅胶不变色。这样一个过程下来最少要4-5天,而且成本也比较大,请问各位有经验师傅们有没有更快更合理的办法,有的话给小弟指点分享下,谢谢!

2013年03月26日 15:06:42
2楼
先用氮气将进水的部件全部都吹干净,然后装好,在用加热带、电炉子、碘钨灯给机器加热,边加热边抽空,因为蒸发器或冷凝器里面有油,水最在油上面,只能一直加热将油水分离,变成蒸汽才能将其抽出来,一直加热到用手一摸壳体感觉到烫手就应该差不多,仅供参考。我以前就是这么弄的,220KW的机器进水。
回复
co936201979
2013年03月26日 15:10:47
3楼
哎;制冷系统一旦进水啦;就会很麻烦;使用什么办法的都有;
回复
cx51314
2013年03月27日 15:07:55
4楼
我遇到的都是小机器:一般电磁阀,膨胀阀,四通阀拆出来,用小火微烤就行了,储液罐用电磁炉烤,更换板式蒸发器,更换压缩机(如压缩机没有坏的话,可以把油倒了,然后在压缩机的排气口焊上一条带加氟嘴的铜管,把压缩机回气管也堵上,用真空泵抽,同时用加热带加热,真空泵里的油要更换几次,抽到真空泵里的油没有水份,一般压缩机就没事,可以再用,寿命就是看有没有把水份抽干净了),其它铜管和冷凝器先用氮气闷着吹,一个12P左右的机,5瓶就够了,前提是系统进水时间不能太长。更换干燥过滤器,抽真空,看有真空泵油不变,系统应该就干净了,最好是运行一两次系统,更换多一两个干燥过滤器
回复
cx51314
2013年03月27日 15:13:54
5楼
壳管水冷凝器除用氮气闷着吹外,还要用4根(根据大小来定加热带的W数)加热带把壳管水冷凝器用加热48小时以上,最好再加上真空泵抽,这是比较麻烦
回复
co936201979
2013年04月03日 16:24:15
6楼
我在安徽一个公司里面维修四台进水机组;日本大金的螺杆机组;蒸发器铜管破裂;进水啦;我们四个人维修工期;3个月;排水是很麻烦;内部的破裂铜管还要更换;所以;制冷设备上面的每一个保护配置都必须定期检查;要不然;进水的系统麻烦得很;北京的;哈尔滨的;江苏的等等吧;只要进水啦;就很不好维修;谢谢;仅供产考
回复
lbktwx
2013年04月03日 19:04:48
7楼
是不好搞,压缩机搞不好就不能用了,内部破裂的铜管也不好搞,要是有烘干机好一些
回复
adingkgb
2013年04月05日 16:57:40
8楼
基本上就是楼主说的这些
大型机组未必要换压缩机,单肯定要换油
回复
lbktwx
2013年04月07日 19:57:38
9楼
1,先找漏点,修好.2,真空处理。3,烘干。4真空处理。5,换油。6,加制冷剂。7试机。8不好重新修。