请教各位大神,短路电流的问题。
学海一帆
学海一帆 Lv.14
2013年03月26日 10:31:25
只看楼主

日前,碰上一个问题:前提条件,假定10kV侧为无限大容量系统,对于1600kVA变压器,其低压侧出线端的三相短路电流是多大?该如何计算呢?谢谢!

日前,碰上一个问题:
前提条件,假定10kV侧为无限大容量系统,对于1600kVA变压器,其低压侧出线端的三相短路电流是多大?
该如何计算呢?
谢谢!
baojiabaojia
2013年03月26日 12:36:06
2楼
1600kVA变压器,其低压侧出线端的三相短路电流是40KA左右
回复
rk5707
2013年03月26日 13:17:08
3楼
这个都不会唉!!
好好看看配电手册或者04DX101-1图集 第173-177页!
低压的短路计算很简单的!
回复
zaxfair
2013年03月26日 16:08:11
4楼
40KA左右吧
回复
宛龙九八
2013年03月26日 16:15:03
5楼
低压侧出口处短路容量可按变压器低压侧额定电流的1/Uk%估算
回复
guantouyufu
2013年03月27日 13:53:45
6楼
看你选择的变压器而定,变压器上面会标出具体的参数,根据上面的参数才能算,不同的变压器油不同短路电流,我选择的一台SCB系列的变压器也是1600KVA容量,短路电流是40多Ka
回复

相关推荐

APP内打开