四层框架结构,8度半地区,柱子和梁尺寸一般为多少?
此号已被盗
2013年03月25日 22:36:14
只看楼主

做毕业设计的,是一个四层宾馆,开始我按8度半的设,柱子500*500,梁250*500,SATWE验算发现底层和二层的梁和柱多处超筋。老师说抗震改7度,我改了重新验算,发现都合格了,但是我感觉4层框架,柱子500*500都大了怎么会不够,梁我都是按规范取中间的值。宾馆柱距最大6600,最小2500,布置对称,6600柱距间设次梁,整个建筑长40米,宽16.5米,高10.5米。

2013年03月27日 17:23:57
12楼
8度的话不大的
回复
k_iooi_k
2013年03月27日 23:28:38
13楼
常识么,600起步试算,3 4层柱子收截面!主梁250x600足够!!
回复
fooooot
2013年03月27日 23:49:59
14楼
8度区就那样,8度纯框架做死你,这个调柱子要靠经验了!这个东西不是死的,按六度区肯定是没难题!
觉得大,加二片墙,就会小下来
回复
此号已被盗
2013年03月28日 08:31:02
15楼
谢谢各位了,长知识了:)
回复
xiamianhuz1003
2013年03月28日 09:24:18
16楼


8度区就那样,8度纯框架做死你,这个调柱子要靠经验了!这个东西不是死的,按六度区肯定是没难题!
觉得大,加二片墙,就会小下来
回复
yxj0912
2013年03月28日 09:52:57
17楼
估算8半四层柱子截面在800+,高层是轴压比控制。多层一般是位移控制,还有8度区很可能节点核心区不好过。上次做过一个8度6层的,截面1mx1m.
回复
晨晓骏马
2013年11月16日 10:15:35
18楼
yxj0912 发表于 2013-3-28 09:52 估算8半四层柱子截面在800+,高层是轴压比控制。多层一般是位移控制,还有8度区很可能节点核心区不好过。上 …8度6层,1mx1m,那么轴压比肯定小啊,业主会不会不满意啊?如果改成框剪会不会更经济一些?
回复
挪移蛾子
2013年11月16日 13:13:58
19楼
PKPM可以根据轴压比确定截面尺寸,根据经济配筋率确定梁截面尺寸
回复
windstream
2014年12月23日 15:12:57
20楼
8度区确实大啊
回复
宋土木
2014年12月23日 15:33:11
21楼
抗震设防烈度能改啊?!