5层砖混住宅的这排柱子能否取消?
farfan
farfan Lv.4
2013年03月25日 16:23:48
来自于砖混结构
只看楼主

底框结构,上部5层砖混住宅,6度区,图中框柱是本人布置的底框柱,还有剪力墙,现在的问题是甲方觉得柱子太多,想取消图中虚线内的柱子,能否可行,求高手指教。

底框结构,上部5层砖混住宅,6度区,图中框柱是本人布置的底框柱,还有剪力墙,现在的问题是甲方觉得柱子太多,想取消图中虚线内的柱子,能否可行,求高手指教。

QQ截图20130325161749.jpg


QQ截图20130325161916.jpg

免费打赏
ufo398329492
2013年03月27日 13:03:54
12楼
取消的话 相应位置的墙只能做成隔墙(新抗规明确规定除楼梯间周边局部外,不能次梁抬砖承重墙)。
水平方向的上下刚度比能算过就去掉 算不过那就不能取
当然 要是不审图的话 直接取掉那排柱子 算过就行了
回复
lqs_34
2013年03月27日 16:17:52
13楼
可以取消,但是相应的梁要重新设计,同时考虑梁托墙的问题,考虑墙梁概念。
回复
不追风
2013年03月27日 16:57:49
14楼
6度区肯定可取消的。
回复
marnerma
2013年03月27日 23:00:14
15楼
取消肯定是能做的。但从抗震概念设计考虑,竖向传力不连续,属于结构不规则(严重不规则),虽然计算能通过,但大震时,后果难以预料。不提倡。
回复
结构老卢
2013年03月28日 10:12:01
16楼
看情况,你可以去掉这排柱子,过小的柱距造成浪费,但是过大的柱距也造成浪费(梁钢筋用量增加,基础用量增加)
回复
panweiyi
2013年03月28日 17:30:13
17楼
不合适啊,有些改要构造柱的地方没柱(角部和楼梯间)有些不需要柱的地方有柱。。。。再说哪有去构造柱去一排的?不能跟着甲方走,甲方牛让甲方设计洒。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年03月28日 18:25:22
18楼
每层都加梁 可以取消 6度区 不存在
回复
kangning04
2013年03月28日 20:11:37
19楼
可以取消,柱间距不是很大,取消后次梁托墙而已
回复
小小砂
2013年03月28日 20:11:40
20楼
看你这个结构完全可以取消这排柱子,上下层刚度比没有问题,可以将对应上部砖混部分墙体若改为填充墙体,或依然采用承重墙。采取填充隔墙或承重墙体应根据上部砖混部分是否横墙较少来决定。底框这个东西确实 还是多保留点柱子比较好,甲方还想省钱还想要大空间,抽柱已经习以为常,次梁拖墙基本上很常见,但愿新规范把底框结构取消掉,这个结构本来就不安全。。。。本人现在感觉很无奈!!!!
回复
加班不画图
2013年03月29日 09:06:43
21楼
抗规:7.1.8.1上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。看这条你们地方是怎么控制了。
回复

相关推荐

APP内打开