5层砖混住宅的这排柱子能否取消?
farfan
farfan Lv.4
2013年03月25日 16:23:48
来自于砖混结构
只看楼主

底框结构,上部5层砖混住宅,6度区,图中框柱是本人布置的底框柱,还有剪力墙,现在的问题是甲方觉得柱子太多,想取消图中虚线内的柱子,能否可行,求高手指教。

底框结构,上部5层砖混住宅,6度区,图中框柱是本人布置的底框柱,还有剪力墙,现在的问题是甲方觉得柱子太多,想取消图中虚线内的柱子,能否可行,求高手指教。

QQ截图20130325161749.jpg


QQ截图20130325161916.jpg

免费打赏
无间道
2013年03月25日 16:23:49
2楼
完全是可以取消的。
回复
chenbobo2012
2013年03月26日 13:03:28
3楼
柱距也不大 可以的
回复
凨云起
2013年03月26日 13:27:08
4楼
取消没问题的,放心吧
回复
farfan
2013年03月26日 15:48:15
5楼
按照抗震规范来说,这排柱子上面是承重砖墙,如果取消,就变成次梁托墙,规范7.1.8-1对此有严格要求的啊
回复
chenxingbo
2013年03月27日 09:42:52
6楼
应该没有问题的,运算一下更好
回复
zyb15023265759
2013年03月27日 09:46:46
7楼
如果去掉虚线内那一排柱子话,柱子的跨度变为6.2米一跨,而且去掉了那上面层的砌体墙的荷载应该由下面的次梁承担(即次转换梁),那次梁的截面就要加大,配筋就要加强,构造措施也要加强。楼主最好在模型里面模拟计算一下,去与不去看看其计算的指标
回复
北国风光
2013年03月27日 10:39:08
8楼
根据上部是1托5,上部传来荷载较大,如果去掉柱子,柱距增大,相应梁截面就会按1/10L增大,上部填充墙体就会做成次梁,要层层设梁,所以并不经济,我建议最好不去
回复
farfan
2013年03月27日 10:42:19
9楼
fccjguo 发表于 2013-3-27 10:39 根据上部是1托5,上部传来荷载较大,如果去掉柱子,柱距增大,相应梁截面就会按1/10L增大,上部填充墙体就会 …为什么要层层设梁呢,直接作为次梁托墙不可以吗
回复
xp2266
2013年03月27日 12:19:48
10楼
柱取消没问题 剪力墙足矣
回复
lsq9733
2013年03月27日 12:26:45
11楼
应该取消不了,不满足规范,建议做框架结构,总体经济核算不会增加多少造价的
回复