高手帮我
xiaochuan_xuzhou
2013年03月25日 13:21:31
只看楼主

本人初次接触高压。基础东西都不懂 大家帮帮我吧问题是:1.总进线柜中 电流互感器上的 2*150/5A 如何理解?为什么是2*150?2.PT避雷器柜里的电压互感器 二次抽头为什么是35/根3,0.1/根3。。。最后一个是比3?这个一连串的二次抽头都是起到什么用途?为什么有4组抽头,确标了3个二次抽头误差级别,不是4个?这个手车里装的是 PT 为什么用XRNT?不是XRNP?么?

本人初次接触高压。基础东西都不懂 大家帮帮我吧
问题是:
1.总进线柜中 电流互感器上的 2*150/5A 如何理解?为什么是2*150?
2.PT避雷器柜里的电压互感器 二次抽头为什么是35/根3,0.1/根3。。。最后一个是比3?这个一连串的二次抽头都是起到什么用途?为什么有4组抽头,确标了3个二次抽头误差级别,不是4个?这个手车里装的是 PT 为什么用XRNT?不是XRNP?么?
免费打赏
红苹果
2013年03月25日 14:07:39
2楼
1、画的是3组CT,标的确是2组。图纸与下面不符合。
2、4组是因为有个1次绕组,二次是3绕组,分别是计量、测量及开口。互感器一般用XRNP,图中采用了XRNT,保护特性不一样。
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年03月25日 14:28:55
3楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-25 14:07 1、画的是3组CT,标的确是2组。图纸与下面不符合。2、4组是因为有个1次绕组,二次是3绕组,分别是计量、测 …版主解释的 第一个 我似乎看懂了 就是说 应该是3*150/5A,30/30/30VA。 第二个 我就不懂了 你写的太深奥了 我看不懂 。 哪个是一次绕组的? 35/跟3的那个? 这组PT的四个抽头为什么要写成 跟3的型式 而不是35/3 0.1/3 0.1/3 0.1/3?
回复
lingxuct
2013年03月25日 17:52:54
4楼
个人有和楼上一样的感觉,画图的人也可能是初次吧?

CT表示是有问题的,他可能想要的是普通的一组测量一组保护的电流互感器,因他标有:0.5/10P20

35/√3 0.1/√3是指“(Y接法)线电压35KV和0.1KV“

最后一个0.1/3是指开口Δ的每相100V,3个头尾串联(其中一个开口)。
回复
红苹果
2013年03月26日 09:56:02
5楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-3-25 14:28 版主解释的 第一个 我似乎看懂了 就是说 应该是3*150/5A,30/30/30VA。 第二个 我就不懂了 你写的太深奥了 …是的,与一次直接相连的为一次绕组;根3的形式是因为其是半绝缘式互感器二次及一次公共线需要直接接地,每相绕组承受相压,同样二次绕组也是承受相压,即一次、二次绕组对地耐压分别为35/根3、0.1/根3。开口三角为0.1/3。你写的型号应该没有这样的互感器,全绝缘式互感器一般情况只有2-3个绕组,一个一次绕组两个二次绕组(计量及测量保护)。绕组承受均为线压,一次两个抽头,二次2个或4个抽头。
回复
jxg2313
2013年03月26日 16:55:44
6楼
2组CT,一测量,一保护 开口三角压变
回复
zyz8438
2013年03月26日 21:38:48
7楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-25 14:07 1、画的是3组CT,标的确是2组。图纸与下面不符合。2、4组是因为有个1次绕组,二次是3绕组,分别是计量、测 …“画的是3组CT,标的确是2组。图纸与下面不符合。”?CT组数怎么看?横看?竖看?
回复
红苹果
2013年03月27日 10:17:48
8楼
擦,话都说不好,,,是2只,1组。。
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年03月27日 12:28:49
9楼
lingxuct 发表于 2013-3-25 17:52 个人有和楼上一样的感觉,画图的人也可能是初次吧?CT表示是有问题的,他可能想要的是普通的一组测量一 …没错,图纸是我描某设计院的图纸。我承认 就我看 也有问题 所以我拿不准。况且几乎没干过(2次算不?)高压。 您说的 我看了 还不太明白 让我再好好想想。。。希望版主能不厌其烦的帮助我这样的菜鸟,先谢过。
回复
yis359574718
2013年03月27日 12:47:08
10楼
;P;P;P;P学习了
回复

相关推荐

APP内打开