PKPM 剪力墙施工缝抗剪超限怎么复核?
开刀阔斧
2013年03月25日 10:16:10
来自于PKPM
只看楼主

根据高规7.2.12条中的公式进行复核,规范中说明N受压取正受拉取负。但根据PKPM计算结果只有取N为负值才能复核,但计算结果给出的N=584。取rRE=0.85,还有V= 1267这个值怎么来的,谢谢!以下是计算结果:三、构件设计验算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30

根据高规7.2.12条中的公式进行复核,规范中说明N受压取正受拉取负。但根据PKPM计算结果只有取N为负值才能复核,但计算结果给出的N=584。取rRE=0.85,还有V= 1267这个值怎么来的,谢谢!

以下是计算结果:
三、构件设计验算信息
N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30
aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30
RLIVE= 1.00 混凝土墙
Nu= -1779. Uc= 0.064
( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626
( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021.
( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25
抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7

** 施工缝验算超限
( 38)V= 1267. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1004.N= 584. Ast= 6113.7