请问SF6负荷开关气体压力低于多少分合操作就有危险?原因是什么?
请问SF6负荷开关气体压力低于多少分合操作就有危险?原因是什么?
22楼
找到了。以前曾经看过,后来不用就忘了:
工业上,极限压力表示可以有两种:
一种是“绝对压力”,即以“绝对的真空”(理论上才能达到的绝对真空,什么物质都没有)为零位,标出的数值都是正值,这个数字越小,越接近绝对真空,也就是绝对压力越小、真空度越高
另一种是“相对压力”,即以大气压作为零位,低于大气压的用负值表示,所以叫“负压”。这个负值的绝对值越大,则真空度越高。
螺丝刀兄说的0.045MPa-0.06MPa是相对压力,他是气室绝对压力-大气的绝对压力而得来的,绝对压力应为0.1(大气压强)+0.045=0.145
那么充气压力就等于:(0.145-0.16)/0.1越等于1.45-1.6个大气压。
希望能对对此有迷惑的兄弟有所帮助。
回复
23楼
回复
24楼
请问谁能详细点介绍下永久磁电呢,有图更佳
回复
25楼
soory,小弟字写错了,是"永久磁铁"不是"永久磁电"
就在图中,上静触头中,铜外壳内装有圆形的磁铁.
回复
26楼
有一种磁场是在有电弧的时候才产生的,这种灭弧应该比较实际吧?
不然那个永久磁铁作用力岂不是很厉害?
回复
27楼
壳体内的电磁铁是分闸时做简易拉弧用的吧
回复
28楼
我想请教一下,海拔如果高了,SF6开关内的气体压力是不是充的也有变化呀?怎么变化呀?如果海在2000内以内.
回复
29楼
开关一般都会有低气压闭锁的,不同电压等级有不同要求
回复
30楼
正解,磁铁安装时极性也有要求
回复
31楼
看你们讨论了那么详细,我也学习打了很多了 啊
回复