请问SF6负荷开关气压低于多少分合操作就有危险?
applerors
applerors Lv.3
2007年09月03日 15:50:19
只看楼主

请问SF6负荷开关气体压力低于多少分合操作就有危险?原因是什么?

请问SF6负荷开关气体压力低于多少分合操作就有危险?原因是什么?
免费打赏
zxyzxy962
2007年09月07日 10:53:12
2楼
低于气压表上的红线有危险,绿线区域正常,黄色区域气压偏高
回复
qzg852
2007年09月07日 16:01:20
3楼
我觉得还不至于有危险,就算开关内气压到最低也会有一个大气压,开关内仍装着一包一个大气压的SF6气体,虽灭弧效果有所下降,但不会一点作用不起.另开关顶部静触头内装有永久磁电,那也是灭弧的关键部件,正常的电弧,不会有什么危险.
回复
suansuan417
2007年09月11日 11:58:04
4楼
请教大虾,开关柜内一般充的是多少个大气压,静触头内的永久磁电是做什么用的?
回复
qzg852
2007年09月11日 16:19:16
5楼


我们规定是0.045MPa-0.06MPa,通过静触头内的永久磁电可以将电弧拉伸,拉细,最终达到灭弧效果.
回复
suansuan417
2007年09月11日 16:39:35
6楼
谢谢“十字螺丝刀”,有个疑问:
你们规定是0.045MPa-0.06MPa,一般都充小于一个大气压的么?为什么?
回复
binghong
2007年09月11日 20:24:14
7楼

请问永久磁电是不是在特殊情况下才有产生磁场的呢?
回复
qzg852
2007年09月12日 08:35:21
8楼


当开关分闸时,电弧在永磁体产生的磁场作用下,发生旋转,并在SF6气体的作用下冷却直至电流过零时熄灭.
回复
qzg852
2007年09月12日 08:56:30
9楼


兄弟,你是没看过SF6开关上的压力表吧.压力表指示为0时,表示是一个大气压,
也就是内外相通时,指针指示为0
回复
suansuan417
2007年09月12日 10:31:43
10楼
那充的压力换成大气压是几个呢?
回复
qzg852
2007年09月12日 10:46:33
11楼


1标准大气压=0.1MPa[兆帕]
那么换算充气压力应为1.45-1.6个大气压
回复

相关推荐

APP内打开