一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?

一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
免费打赏
lgf860
2013年04月01日 11:29:17
72楼
学习了,同意地板的观点
回复
liuhanyu225
2013年04月01日 15:20:56
73楼
这是不行滴! 2个电缆的型号不同 载流量也不同,这是不可以滴!!!
回复
xingxingchangzhao
2013年04月01日 16:13:05
74楼
实在要并列运行最好还是两根一样的最好
回复
王学生
2013年04月02日 10:49:43
75楼
学生认为,可以合并一根使用,条条大路通罗马。但如果三根各通三相电流的话,截面大的就有点浪费了,通电能力只能按照截面小的计算。
回复
oooooo800
2013年04月02日 11:16:12
76楼
很简单 的问题,但我平时确概念模糊,受教了!
:victory:
回复
hongsekafei
2013年04月02日 15:20:31
77楼
不同截面电缆并联,最大工作电流按照最小截面电缆载流量乘以根数。才能保证安全运行,同意此观点
回复
xiays0584
2013年04月02日 21:05:24
78楼
一句话,除非是2根70的电缆可以满足供电要求
回复
00踏雪无痕00
2013年04月02日 22:35:15
79楼
其实也可以的
回复
yrb76
2013年04月03日 08:41:01
80楼
不同截面的电缆合并使用,电流不会按照电缆的截面来分配,截面小的电缆有可能通过超过其额定允许通过的电流而发热损坏
回复
jasior
2013年04月03日 13:08:30
81楼
第一,规范不允许;第二,电流会按照两根电缆的阻抗值分配,一般来说小号的先挂,除非裕量较大,这个不容易掌握,不经济