无缝钢排冷库设计问题
xuan90312
xuan90312 Lv.3
2013年03月23日 16:54:23
来自于制冷技术
只看楼主

冷库采用无缝钢排冷却,这个怎么设计,请教大神!现有一个一千多平方的低温冷藏冷库,设计钢排冷却,哪位大神有做过排管大型冷库的经验,这个怎么去设计它的供回路,怎么去设计它的分液,还有排管的单根回路最大不能超过多少米?32的无缝钢管最小弯能弯多大(两个管子的中心距离)?请大神不吝赐教···········有木有、可不可做过大型排管冷库的设计的大神飨资料(比如方案和图纸)拜读·········

冷库采用无缝钢排冷却,这个怎么设计,请教大神!
现有一个一千多平方的低温冷藏冷库,设计钢排冷却,哪位大神有做过排管大型冷库的经验,这个怎么去设计它的供回路, 怎么去设计它的分液,还有排管的单根回路最大不能超过多少米?32的无缝钢管最小弯能弯多大(两个管子的中心距离)?
请大神不吝赐教···········有木有、可不可做过大型排管冷库的设计的大神飨资料(比如方案和图纸)拜读·········
免费打赏
诺尔制冷
2013年03月25日 19:39:51
12楼
翅片式铝合金排管的综合造价应该与铁管综合造价一样,不考虑其他因素应该采用铝合金排管。俺不要分液头,都是独立膨胀阀。
回复
xuan90312
2013年03月26日 18:47:35
13楼
asuli49 发表于 2013-3-25 14:21 排管分为光滑排管及带翅片的排管,一般小型冷库采用光滑排管,大型冷库采用光滑排管就十分不经济了,不管是 …嗯,嗯,,有道理
回复
jydd2006
2013年04月05日 16:48:37
14楼
我朋友说每匹压缩机,低温配30米管,高温配40米管。这样有问题吗?
回复
诺尔制冷
2013年04月06日 11:31:17
15楼
jydd2006 发表于 2013-4-5 16:48 我朋友说每匹压缩机,低温配30米管,高温配40米管。这样有问题吗?你是专业做制冷的话,请根据冷库设计规范来计算负荷与配置。压缩机每匹是指装机功率(比如10匹电机功率7.5kw,)与制冷量没有多大关系,制冷量是根据蒸发温度,有变化的量,同样10匹压缩机,高温工况与低温工况,制冷量完全不同,所以排管的面积也不同,以上说法供你参考。