冷库采用无缝钢排冷却,这个怎么设计,请教大神!现有一个一千多平方的低温冷藏冷库,设计钢排冷却,哪位大神有做过排管大型冷库的经验,这个怎么去设计它的供回路,怎么去设计它的分液,还有排管的单根回路最大不能超过多少米?32的无缝钢管最小弯能弯多大(两个管子的中心距离)?请大神不吝赐教···········有木有、可不可做过大型排管冷库的设计的大神飨资料(比如方案和图纸)拜读·········

冷库采用无缝钢排冷却,这个怎么设计,请教大神!
现有一个一千多平方的低温冷藏冷库,设计钢排冷却,哪位大神有做过排管大型冷库的经验,这个怎么去设计它的供回路, 怎么去设计它的分液,还有排管的单根回路最大不能超过多少米?32的无缝钢管最小弯能弯多大(两个管子的中心距离)?
请大神不吝赐教···········有木有、可不可做过大型排管冷库的设计的大神飨资料(比如方案和图纸)拜读·········
免费打赏
诺尔制冷
2013年03月24日 09:55:54
2楼
条件不够,氟利昂系统还是氨系统,排管结构不同,没法回答。
回复
huihui1107
2013年03月24日 14:55:39
3楼
采用钢排作为蒸发器,通常为氨系统, 吊顶式,上下两层,氨液下供上回, 我做设计全部采用38无缝钢管,水平管心间距150mm,上下管心间距250mm。 采用氨泵供液,一般不考虑供液不均问题。 一千多平的冷库,安装1:1.0~1.2设计足够, 这样得出需要的蒸发面积,除以0.11932,得出需要38管的总长度, 然后依据冷库的长宽 进行制图。
回复
xuan90312
2013年03月25日 11:39:39
4楼
nbzlgjr 发表于 2013-3-24 09:55 条件不够,氟利昂系统还是氨系统,排管结构不同,没法回答。氟利昂系统,顶排的 若采用32的无缝钢管
回复
xuan90312
2013年03月25日 11:46:28
5楼
huihui1107 发表于 2013-3-24 14:55 采用钢排作为蒸发器,通常为氨系统, 吊顶式,上下两层,氨液下供上回, 我做设计全部采用38无缝钢管,水平 …哦,谢谢,那若用氟系统的呢,弯半径75mm可以的吗?管子会不会瘪。还有单根管路的长度有没有要求,38的无缝钢管,
回复
诺尔制冷
2013年03月25日 13:51:35
6楼
氟利昂蒸发排管只能用蛇形结构,38管径制作,每个回路不超过120米,管距中心多少可以订做,最小63mm中心距离,具体还是根据现场来布局设计。
回复
huihui1107
2013年03月25日 13:58:46
7楼
xuan90312 发表于 2013-3-25 11:46 哦,谢谢,那若用氟系统的呢,弯半径75mm可以的吗?管子会不会瘪。还有单根管路的长度有没有要求,38的无 …氟系统用无缝钢管?内部的铁锈如何清除?氟系统对洁净度要求很高的啊,你可以采用翅片铝排管,32或25的,单层单层即可。
回复
xuan90312
2013年03月25日 14:11:38
8楼
huihui1107 发表于 2013-3-25 13:58 氟系统用无缝钢管?内部的铁锈如何清除?氟系统对洁净度要求很高的啊,你可以采用翅片铝排管,32或25的, …嗯,嗯,氟系统用无缝钢管,铁锈是一个问题。用翅片铝排贵呀,我现在考虑无缝钢排的布置和分液问题
回复
xuan90312
2013年03月25日 14:13:10
9楼
nbzlgjr 发表于 2013-3-25 13:51 氟利昂蒸发排管只能用蛇形结构,38管径制作,每个回路不超过120米,管距中心多少可以订做,最小63mm中心距离 …哦,谢谢,那这个分液怎么问题怎么解决呢
回复
asuli49
2013年03月25日 14:21:10
10楼
排管分为光滑排管及带翅片的排管,一般小型冷库采用光滑排管,大型冷库采用光滑排管就十分不经济了,不管是按系统还是氟系统,最好是采用强制供液,回油问题较好解决了,应当考虑两个因素一是换热面积,一是回流速度,
回复
huihui1107
2013年03月25日 15:34:42
11楼
xuan90312 发表于 2013-3-25 14:11 嗯,嗯,氟系统用无缝钢管,铁锈是一个问题。用翅片铝排贵呀,我现在考虑无缝钢排的布置和分液问题错啦,用翅片铝排管造价会省的,不要忘记了无缝钢管的安装费,我做过很多1000平米左右的,使用翅片铝排管能节省投资