幼儿园抗震等级提高一级,怎么在pkpm上设置
wpaegn
wpaegn Lv.3
2013年03月22日 21:21:50
只看楼主

如题,求指教

如题,求指教
免费打赏
wurui1984
2013年03月31日 16:31:18
12楼
两者结果怎么样,没做过对比
回复
小小砂
2013年03月31日 19:18:42
13楼
是6度三级框架!没错的!
回复
oscar_yang
2013年03月31日 19:54:19
14楼
6度,3级抗震计算。
回复
raymond0217
2013年04月01日 10:13:27
15楼
wpaegn 发表于 2013-3-29 18:44 比如我是6度四级框架,是不是该填成7度三级框架6度3级….
回复
一个小人物1
2013年04月01日 10:46:46
16楼
wpaegn 发表于 2013-3-29 18:42 本来是6度四级框架,我填参数的时候是填7度+三级还是6度+四级+抗震构造措施提高一级?烈度还是填6度+三级+抗震构造措施提高一级
回复
zyb15023265759
2013年04月01日 14:31:30
17楼
抗震设防按照6度,抗震等级按照3级
回复
longshenjiu
2013年04月01日 14:43:40
18楼
根据中震防发[2009]49号文件,学校应该将地震加速度提高,六度区的4级框架我们按7度取来取值,查出来就是三级框架了。