低压电缆四芯与五芯的问题
bb510213
bb510213 Lv.13
2013年03月22日 19:26:28
只看楼主

小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?

小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?
免费打赏
聂阳
2013年04月11日 16:21:04
42楼
:):):):):):):):)
回复
独疯侠
2013年04月11日 16:41:57
43楼
设备上零地已经共用了,电源侧接零线还是地线
回复
fredsuyuhan
2013年04月11日 21:14:03
44楼
根据接地系统下来的,TN-C 4芯,TN-S5芯
回复
dsx
2013年04月13日 16:06:00
45楼
看你的供电系统,是TN-S-C,就用五芯电缆,它多了个PE保护线,TN-C,就为四芯,IT系统,三芯
回复
八0后的幸福
2013年04月15日 17:32:44
46楼
这是个小问题!但很长见,很面常识性的一个问题!还错!
回复
bingzhe3
2013年04月16日 16:17:35
47楼
三相动力4芯为主
回复
qf76882479
2013年04月18日 13:50:08
48楼
五楼说的最简洁最准确,必须顶
回复
kyujiangmn
2013年04月19日 12:40:25
49楼
jw510213 发表于 2013-3-22 21:12 那么有没得一个系统中有四芯的,也有五芯电缆的接法tn-c-s,这种可以
回复
fashionlai
2013年04月21日 17:06:54
50楼
受教了
回复
zls111-001
2013年04月21日 23:11:41
51楼
四线,五线主要是看接地系统要求及设备用电要求。