小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?
小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?
2楼
看负载类型了
回复
3楼
TNS系统采用五芯,TN-C系统采用四芯。现在的低压配电基本上都是采用TN-S,所以Y接的三相设备都要用五芯(除了三相外,另外两根分别是零线和PE线),而三相电动机一般是四芯(另一根是PE线)。另根据规范JGJ46,在施工工地上配电线路均采用采用五芯。
回复
4楼
fuqibing 发表于 2013-3-22 19:35 TNS系统采用五芯,TN-C系统采用四芯。现在的低压配电基本上都是采用TN-S,所以Y接的三相设备都要用五芯(除 …那么有没得一个系统中有四芯的,也有五芯电缆的接法
回复
5楼
jw510213 发表于 2013-3-22 21:12 那么有没得一个系统中有四芯的,也有五芯电缆的接法TN-C-S系统,前段为4芯,后段为五芯
回复
6楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
7.2.1
电缆中必须有包和全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
....................................。
所以,带有金属外壳的并且人手可能触及的单相设备必须用三芯电缆;三相三线不要求接N线时,应选用四芯电缆;三相四线有N线时,必须使用五芯电缆。
回复
7楼
现在TN-S系统要求五芯电缆,零地分开。
回复
8楼
TN-C-S系统,总柜电源进线为4芯电缆,所有出线为五芯电缆!!!
施工临电中:
所有220V照明、220V动力、单相380V设备必须用三芯电缆!!!
三相380V设备不要求接N线时,应选用四芯电缆!!!
三相380V设备要求接N线时(如控制回路要求220V),则应选用五芯电缆!!!
回复
9楼
dianqipanli 发表于 2013-3-22 21:41 《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1电缆中必须有包和全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需 …除了临电有这样的要求之外,其他场合是否也有这样的规范要求?
回复
10楼
四线,五线主要是N线和PE线的区别,负载为电机的话一般都会是四线(电机不需要PE线),而且还有一种电缆--矿物绝缘电缆在TN-S系统中,是四线的,因为此类电缆的外护套可兼做PE线。这个就需要更多的经验和理解啦!:lol
回复
11楼
zyz8438 发表于 2013-3-24 11:47 除了临电有这样的要求之外,其他场合是否也有这样的规范要求?应该是没有,只有临时用电规范中有此规定,未在其他规范中见过如此要求。
回复