关于树脂软化产水量及其再生耗盐量的实际计算。
miling233
miling233 Lv.4
2013年03月22日 14:17:03
来自于纯水系统
只看楼主

各位前辈,我这边有个50T/H的软化系统。进水的硬度是370mg/L。树脂为阳树脂,树脂罐是1M半径,树脂高度为1.5M,出水后硬度0.03mg/L。手头上有个公式:Q=Eg×V/H-Hc (m3) Q-----周期产水量。m3 V-----交换剂的体积。m3 H-----原水硬度 mmol/L Hc-----软水残留硬度 mmol/L Eg-----交换剂的工作交换容量,mol/m3,一般阳树脂取1000mol/m3

各位前辈,我这边有个50T/H的软化系统。进水的硬度是370mg/L。树脂为阳树脂,树脂罐是1M半径,树脂高度为1.5M,出水后硬度0.03mg/L。手头上有个公式: Q=Eg×V/H-Hc (m3)
Q-----周期产水量。m3
V-----交换剂的体积。m3
H-----原水硬度 mmol/L
Hc-----软水残留硬度 mmol/L
Eg-----交换剂的工作交换容量,mol/m3,一般阳树脂取1000mol/m3
有单位转换:1 mg/L(CaCO3) = 1.00×10-2 mmol/L 370mg/L=3.7 mmol/L
Q=1000×1×1×3.14×1.5/(3.7-0.0003)=1272.97m3
也就是说实际可以生产1273吨左右的软水.
请大家帮忙看下,我这个计算方式方法是否正确。目前正准备设置再生的周期。
免费打赏
和泥巴
2014年05月29日 15:31:47
12楼
为什么你们的再生周期,计算后结果是小时的单位呢
回复
韩毅均
2014年05月29日 17:08:27
13楼

很实用的帖子,学习了。
回复
xnxmp
2014年10月28日 14:10:47
14楼
评的都很有道理,应该是50mg/l硬度=1mmol/L,
回复
kfbkfb
2014年10月29日 21:15:34
15楼
楼上的对!不明白还敢接活!
回复
qq_1451261732072
2016年03月02日 10:11:49
16楼
关于树脂盐耗还是没讨论出来。,。
回复
qq_1452581287782
2016年04月02日 16:19:04
17楼
有没有设计手册关于这个的讲解,求链接
回复
w821803165
2016年06月28日 22:38:46
18楼
为嘛我算的1 mg/L(CaCO3)=1/40=0.025mmol/l。370mg/l=9.75mmol/l。
回复
w821803165
2016年06月28日 22:47:30
19楼
w821803165 发表于 2016-6-28 22:38 为嘛我算的1 mg/L(CaCO3)=1/40=0.025mmol/l。370mg/l=9.75mmol/l。CaCO3式量=100即1molCaCO3 =100 g就CaCO3:1mg=0.01 mmol1mg/L=0.01 mmol/L370mg/L=3.7mmol/L这样算错了吗?
回复
linjifang
2017年01月20日 13:32:36
20楼
同事,就是单位没换算过来,少乘了个2,导致产水量减半!
回复

相关推荐

APP内打开