总等电位箱怎么连接?
tsml
tsml Lv.5
2013年03月22日 09:34:53
只看楼主

规范上一般没有对总等电位箱做法进行详细说明,想请教下面几个问题:1、总等电位箱一个建筑只做一个吗,一般设在什么位置?2、总等电位箱要与所有变压器的零线用专门的导线连接吗,要用多大的线?

规范上一般没有对总等电位箱做法进行详细说明,想请教下面几个问题:
1、总等电位箱一个建筑只做一个吗,一般设在什么位置?
2、总等电位箱要与所有变压器的零线用专门的导线连接吗,要用多大的线?
免费打赏
muyuyao
2013年03月22日 10:44:25
2楼
1、总等电位箱一个建筑只做一个吗,一般设在什么位置?
---------只有一路进线电源时是这样!!!
但如果进线电源不止一路的话,有几路,就做几个总等电位箱!!!
一般设在高低压配电室内或总电源进线柜下方!!!

2、总等电位箱要与所有变压器的零线用专门的导线连接吗,要用多大的线?
----------单台变压器供电时,其中性点要直接接地!!!但未必用导线与总等电位箱内MEB排连接!!!
MEB排上会有一路分支扁钢沿变压器室内墙敷设,与其相连即可!!!

多台变压器共配电室供电时,变压器中性点不能就近直接接地!!!



回复
tsml
2013年03月22日 18:56:15
3楼
1、一般都是高压两路进线,需要在高压室做两个MEB箱吗,没必要吧。
2、大的项目还会在较远处的负荷中心设分变电室,这里的变压器接地怎么接呀?
3、总等电位箱要与所有进建筑管道用专门的导线相连吗,由于各专业管道进线位置都不一样,这些走线会比较长。


回复
muyuyao
2013年03月22日 23:01:23
4楼
tsml 发表于 2013-3-22 18:56 1、一般都是高压两路进线,需要在高压室做两个MEB箱吗,没必要吧。2、大的项目还会在较远处的负荷中心设分 …噢!!!我在2楼的表述有误!!!1、我是想说:有几处配电室,就做几个总等电位箱!!!2、故分配电室内也必须做总等电位箱!!!3、按照图集,的确是这样的!!!不但要联结所有进入建筑物的金属管道,还要联结所有引出建筑物的金属管道,以及建筑物内部的金属管道(如内部热水管)!!!联结线也可用热镀锌扁钢!!!不是必须用导线!!!用扁钢的分支其实更多些!!!
回复
yanwei825
2013年03月26日 08:53:13
5楼
参考下《民用建筑电气与施工》下册的P302 P416-P419
回复
qiqi121101
2013年03月27日 09:21:07
6楼
参考下《民用建筑电气与施工》
回复
云飘飘
2013年03月27日 09:40:34
7楼
1、根据进线情况,可以做几个。
2、看:电气数据图集。
回复
tsml
2013年03月27日 17:04:00
8楼
本帖最后由 tsml 于 2013-3-27 17:06 编辑

民规12.6.6 3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。
-----------------------------
总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半;联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2。请问这两条是不是相互矛盾呀?另外电缆的地线截面都是取前者呀,为什么又可以不大于25mm2呢?
从变压器零线至MEB箱再至接地网25mm2就够了吗?
回复
jwqtsj
2013年03月28日 11:19:17
9楼
如果一个配电室内有多台变压器,这几台变压器的中性线接地,可以都接到总等电位箱上吧.
回复
ksecxxx
2013年03月28日 13:18:21
10楼
本帖最后由 ksecxxx 于 2013-3-28 13:26 编辑 tsml 发表于 2013-3-27 17:04 民规12.6.6 3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体 …不矛盾,先按PE/2计算,如果大于25mm2,则选25mm2,PE线按另外规定选。等电位联结导体一般是不会流过电流的,所以不必选太大。
回复
踏雪
2013年03月28日 13:35:45
11楼
:lol希望对你有所帮助

1.jpg

2.jpg

3.jpg
回复

相关推荐