5P空调压缩机烧了,更换另一台压缩机,启动后,R22加到4公斤,外机风不热,通往内机的小管冷,大管不冷,内机没冷风,过滤器已换新的。找不到原因,22不够?注:更换的压缩机上面有380V 3HP的字样,匹数弄错了?
5P空调压缩机烧了,更换另一台压缩机,启动后,R22加到4公斤,外机风不热,通往内机的小管冷,大管不冷,内机没冷风,过滤器已换新的。找不到原因,22不够?注:更换的压缩机上面有380V 3HP的字样,匹数弄错了?
2楼
更换的压缩机上面有380V ——是表明使用电源电压,三相。外风机出风不热证明高温高压制冷剂没到达或到达的量太少,要查一下排气管,你这个充注压力可能是表象压力,不是真正的运行压力。
回复
3楼
开机运行的高低压是多少?环境温度大概多少度?
回复
4楼
只要是压缩机启动啦;制冷剂注入那么多;环境温度假如符合启动条件;制冷是应该正常;火塞机应该正常;要是涡旋压缩机;那就是反转啦;别的原因应该没什么;好好检查一下;会好的;谢谢;仅供产考
回复
5楼
没有反转。在压缩机高压管做了个检修口,只有11BAR的压力。压缩机没力?
回复
6楼
换完后抽过真空吹过管没有,系统有多长,计算下冷媒是不是多了或者少了,两种情况都会不起压,再测下压缩机电流。
回复
7楼
一般系统氟少是主要原因
回复
8楼
楼主说的4公斤是什么意思?是家里4公斤重的制冷剂进去?还是低压压力4公斤?
一般的5匹空调,如果加了4公斤的制冷剂进去,那么正常情况下绝不可能室外不出热风室内不出冷风。说明设备存在问题了。
比如有堵塞的话,也可能不出热风高压上不去
另外压缩机高低压串气(高压不高低压不低电流偏小)也会导致这样的现象
回复
9楼
是不是有四通阀呀
回复
10楼
看了楼上各人的回复,如果真是3P机子的话,楼主有可能氟加多了,一样制冷效果不行
回复
11楼
小马拉大车,定频空调还是很好查的,不是冷媒问题就是系统问题,还有压缩机
回复