做过恒压变频供水能不能实现这样的控制
cxblwx3119369
2013年03月21日 21:44:49
只看楼主

1 ·变频控制 一用一备2·通用型变频器 无供水扩展 3·无PLC等复杂电子辅助4·能定时换泵 能在压力不足时补备用泵。 以上功能如何简单可靠地实现,忘各专家积极出建议,有案例的的更好。

1 ·变频控制 一用一备
2·通用型变频器 无供水扩展
3·无PLC等复杂电子辅助
4·能定时换泵 能在压力不足时补备用泵。 以上功能如何简单可靠地实现,忘各专家积极出建议,有案例的的更好。


免费打赏
abg188
2013年03月22日 12:20:18
2楼
:)等待答案
回复
yjig
2013年03月24日 17:42:52
3楼
可以,但并非是普通的变频器,某些品牌的水泵专用型可以实现,实际上,变频承担了简单的PLC功能。
回复
bsjtwxh
2013年03月25日 09:16:37
4楼
应该是可以实现的
回复
lingnanjt
2013年03月25日 11:05:28
5楼
现在有专门供恒压供水使用的变频器可以达到你的要求
咋爱德利变频器就有恒压供水使用的变频器,如果有需要
可以上图片上的网址联系我们。
回复
miling233
2013年03月25日 12:39:10
6楼
三菱的F700就可以。一台泵变频,另外3台泵可由压力变送器控制变频器输出信号来控制启停。
台达的变频器也可以。都不需要另外的供水基板。除非你的辅助泵数量太多。
回复
cxblwx3119369
2013年03月25日 15:49:22
7楼
同志们呀 我已经表达了 是通用型变频器呀
回复
yjig
2013年03月25日 19:06:27
8楼
通用型变频器有点麻烦,某些功能不能实现,如定时换泵就不可以(A泵与B泵之间定时转换),只能实现在低压时自动增开工频泵,实现压力低到某一数值时,自动输出另一信号。
不过,需要变频器具备多功能输出继电器功能,即:当压力达到某一数值时,自动输出一继电器信号(2个信号)。
回复
cxblwx3119369
2013年03月26日 17:12:21
9楼
yjig 发表于 2013-3-25 19:06 通用型变频器有点麻烦,某些功能不能实现,如定时换泵就不可以(A泵与B泵之间定时转换),只能实现在低压时 …是的 我已经改用恒压供水专用变频了 简单稳定 外围逻辑控制太麻烦了已经不考虑了
回复
无意苦争春
2013年03月28日 08:49:12
10楼
定时器可以吗?还有就是用个压力变送器检测压力,不足的时候启动另一个泵
回复
hcrdq
2013年04月24日 22:00:13
11楼
你所说的条件根本就实现不了,除非用恒压供水专用变频器。
回复

相关推荐

APP内打开