大家好,请教一个这样的问题。现在我们有一个水厂装了一台变频器和一套超声波流量计。运行了有半年多的时间了。最近出现了这样的问题,流量计上显示的瞬时流量无变化,始终是一个数值。流量计里有一个参数为信号强度Q,当把变频器关掉后信号强度90多,启动变频器后强度变为40-50。这是变频干扰引起的吗,如果是的话怎么之前运行一直正常呢?该怎样解决呢,请高手指教,不胜感激!!!!!!!
ousheng130321 发表于 2013-3-25 09:53 应该是变频器的干扰!流量计做二次线未用屏蔽线吗?且要单独走线即与强电分开走!是分开走的啊,,,,,,,,
回复
35楼
popol88 发表于 2013-3-25 16:13 建议:1、检查变频器主回路电缆与流量计的线路布线上有无在同一电缆槽内,如有,应当分开布线。2、变频器主 …变频器怎么还要用屏蔽电缆呢????????????
回复
36楼
ajia0527 发表于 2013-3-28 09:31 还有 如果是干扰问题 看你的流量计与变频器之间的电气联系 及空间距离都是有关的,主要是当变频器运行和 …您看起来很有经验的。。。。。。。。。
回复
37楼
ajia0527 发表于 2013-3-28 09:31 还有 如果是干扰问题 看你的流量计与变频器之间的电气联系 及空间距离都是有关的,主要是当变频器运行和 …电气联系的话就是流量计的工作电源取自变频器的上端,其他就没有了。以前遇到到类似的情况,听同事说当时在流量计的电源回路里加了滤波器没有效果。传感器离水泵大约有50米,流量计表盘与变频器有一台柜体的距离。从传感器过来的线与变频器的动力线是分开走的。。。。
回复
38楼
变频器处理不好会干扰工厂的监控设备!就像中频炉会干扰同一电网中的其他家电一样
回复