变频干扰问题
sunny0123456
2013年03月21日 15:21:42
只看楼主

大家好,请教一个这样的问题。现在我们有一个水厂装了一台变频器和一套超声波流量计。运行了有半年多的时间了。最近出现了这样的问题,流量计上显示的瞬时流量无变化,始终是一个数值。流量计里有一个参数为信号强度Q,当把变频器关掉后信号强度90多,启动变频器后强度变为40-50。这是变频干扰引起的吗,如果是的话怎么之前运行一直正常呢?该怎样解决呢,请高手指教,不胜感激!!!!!!!

2013年03月21日 15:32:26
2楼
不懂,但应该不干扰,期待大师解答
回复
pamier
2013年03月22日 09:44:41
3楼
就是变频器干扰的,相关线路和元件没屏蔽好。
回复
fang8_2
2013年03月22日 10:07:08
4楼
有可能的,信号强度的单位是什么?应该是dB之类的,表示信噪比,干扰来了之后影响了信噪比,但仍在正常范围内,故不会对测量造成影响。
回复
ajia0527
2013年03月22日 10:26:39
5楼
判断问题一般都是用排除法,你现在有两个点,一个是变频的干扰,另一个是流量计本身的故障问题,如果怀疑是变频干扰的话,当你停下变频时,看你i的流量计的瞬时流量有否变化,或用其他办法代替你的变频,看你的流量计是否有流量数值的变频。则可判断是否是变频干扰问题了,如果是侧做好防烦扰措施,如果不是则从流量计找问题。 你的变频和流量计的实际安装位置,另外你的变频是多大功率的都与结果有很大关联。
回复
206079
2013年03月22日 10:44:38
6楼
我们厂里以前也碰到过变频器干扰压力变送器的,后来是把变频器柜重复接地就没有问题了。
回复
wboy8759
2013年03月22日 12:57:09
7楼
应当是变频器产生的谐波干扰,过去没有,现在出现了,那是因为系统参数有变化,谐波干扰增大了。
可以在超声波流量计的工作电源输入回路串接一个低通滤波器试试。
回复
wangxf
2013年03月22日 14:38:31
8楼
可以照地下室的说法试一试哦!
回复
wfyao1982
2013年03月22日 14:53:33
9楼
这个问题我不是很明白,会继续关注,希望能有收获
回复
孤独狼道
2013年03月23日 16:03:02
10楼
:):):)继续关注
回复
3698eeee
2013年03月23日 20:28:32
11楼
就地装个无源滤波器
回复

相关推荐

APP内打开