每日一贴(20130321)
zhzuba
zhzuba Lv.3
2013年03月21日 14:46:42
只看楼主

关于景观施工与地下室顶板防水施工的讨论 通常的小区是多栋高层中间围着一个面积比较大的景观,而景观下面的地下室顶板是整个小区的地下停车场,大家都可以理解吧?!!! 那问题现在来了: 1、整个地下室顶板要不要根据景观排水进行结构找坡,如果建筑找坡千分五的坡度,40米也要20厘米的找坡厚度。 2、地下室顶板要不要设置向地下室排放的地漏?如果需要,则管根防漏如何解决,如果不需要,通常的地下室顶板聚氨脂防水效果也是有一个期限的,地下室顶板长期留存的一部分水早晚要渗漏到地下室顶板下面去?

关于景观施工与地下室顶板防水施工的讨论
通常的小区是多栋高层中间围着一个面积比较大的景观,而景观下面的地下室顶板是整个小区的地下停车场,大家都可以理解吧?!!!
那问题现在来了:
1、整个地下室顶板要不要根据景观排水进行结构找坡,如果建筑找坡千分五的坡度,40米也要20厘米的找坡厚度。
2、地下室顶板要不要设置向地下室排放的地漏?如果需要,则管根防漏如何解决,如果不需要,通常的地下室顶板聚氨脂防水效果也是有一个期限的,地下室顶板长期留存的一部分水早晚要渗漏到地下室顶板下面去?
3、如果不考虑与硬景标高的配合问题,一般种植土要多少才够,要不要1.2米?

免费打赏
xuren01
2013年03月27日 14:27:47
2楼
结构找坡比较好,一般不设置向地下室排放的地漏,做好防水即可,回填土大都覆土1.2米,这样才能满足综合管网的需求,万科也是。
回复
zhzuba
2013年04月02日 09:40:10
3楼
xuren01 发表于 2013-3-27 14:27 结构找坡比较好,一般不设置向地下室排放的地漏,做好防水即可,回填土大都覆土1.2米,这样才能满足综合管网 …谢谢指导!!!
回复
hovenye
2013年04月09日 11:00:42
4楼
同问!!现场有时候必须做向下的排水地漏的,因为现场土建在园林这个大面上会有未严格按照设计找坡的情况导致部分区域渗水严重,但是如果遇到这种情况那管根防漏怎么处理,同求经验独到的大师解惑!
回复
raine
2013年07月12日 23:51:49
5楼
首先明确一点,肯定不可能在地库顶板上开洞做地漏
如果涉及到地库顶板的排水,有两个方法,第一整体铺设蓄排水板,土工布,再覆土,第二,也是补救措施,按现场密度增排排水管。
回复

相关推荐