请教关于 砌体结构施工质量控制等级的调整系数问题
s.w.z2001
s.w.z2001 Lv.3
2013年03月20日 20:00:50
只看楼主

请问2011砌体规范的关于A级和C级的调整系数如何取值?

请问2011砌体规范的关于A级和C级的调整系数如何取值?
免费打赏
ihuiui
2013年03月21日 18:06:23
2楼
本帖最后由 ihuiui 于 2013-3-21 18:08 编辑

A级1.05
C级0.89
翻规范的。
回复
ihuiui
2013年03月21日 18:06:50
3楼
A级1.05
C级0.89
翻规范的。
回复
ihuiui
2013年03月21日 18:14:39
4楼
ihuiui 发表于 2013-3-21 18:06 A级1.05C级0.89翻规范的。啊,一不小心两连发了。
回复
xuzhenjian2010
2013年03月21日 21:02:41
5楼
本帖最后由 xuzhenjian2010 于 2013-3-21 21:08 编辑 ihuiui 发表于 2013-3-21 18:06 A级1.05C级0.89翻规范的。恩,是这样的,不过目前我国实际情况一般采用B级控制,所以在新版规范3.2.3条中未列“C级施工质量控制等级的调整系数为0.89”(而2001版仍中有此条款).
回复
pable_liu
2013年03月22日 09:33:23
6楼
这个在张庆芳老师的书中有说明,在3.2.3条中没有对施工质量等级的调整,但是在4.1.5条有对砌体材料性能分项系数的调整,B级取1.6,A级取1.5,C级取1.8
回复
靖哥哥
2013年03月24日 00:41:19
7楼
规范条文说明有。0.89,1.05
回复
xuzhenjian2010
2013年03月25日 22:34:19
8楼
本帖最后由 xuzhenjian2010 于 2013-3-25 22:35 编辑 pable_liu 发表于 2013-3-22 09:33 这个在张庆芳老师的书中有说明,在3.2.3条中没有对施工质量等级的调整,但是在4.1.5条有对砌体材料性能分项 …发现你说得有道理!依据砌体材料性能分项系数,C级:1.6/1.8≈0.89;A级:1.6/1.5≈1.07,这与砌规条文说明P147第一行内容不一致,估计该行内容仍沿用老版规范的说法是不恰当的,应该是砌体强度设计值提高约7%。
回复
吾将上下而求索
2014年05月04日 08:16:42
9楼
规范中已经写得很详细了 知识改变了说法
回复
liwei_hit
2014年05月04日 14:28:15
10楼
规范条文说明有。0.89,1.05 正解!
回复
s16
2014年08月14日 16:44:41
11楼
哈蒂 发表于 2014-5-4 08:16 规范中已经写得很详细了 知识改变了说法楼主该问题正解没疑问,但是在2011版中无此规定,是什么情况
回复