选择最佳除湿方案
cly20120919
2013年03月20日 17:52:10
来自于中央空调
只看楼主

现在有一个汽车喷涂车间的工程,要求室内空气参数为25℃,50%,因车间一些特殊工艺,空气从车间出来时做等焓吸湿后空气相对湿度达到95%,现要求空气处理后达到原来室内状态参数 现有以下几套方案,请协助选择最佳方案1、空气经冷盘管冷却除湿后达到与室内参数具有相等的含湿量,然后再加热到25°2、经热泵冷却除湿后,在利用转轮除湿机除湿,可为转轮提供现成的再生气3、先经过直膨盘管冷却除湿,然后再利用环路中的冷凝器加热到原室内参数

现在有一个汽车喷涂车间的工程,要求室内空气参数为25℃,50%,因车间一些特殊工艺,空气从车间出来时做等焓吸湿后空气相对湿度达到95%,现要求空气处理后达到原来室内状态参数 现有以下几套方案,请协助选择最佳方案
1、空气经冷盘管冷却除湿后达到与室内参数具有相等的含湿量,然后再加热到25°
2、经热泵冷却除湿后,在利用转轮除湿机除湿,可为转轮提供现成的再生气
3、先经过直膨盘管冷却除湿,然后再利用环路中的冷凝器加热到原室内参数
另:可提供现成蒸汽
免费打赏
chachababy
2013年03月21日 15:47:30
2楼
以前干过一个涂装车间是要加湿的,不过除湿为什么一定要用冷却除湿,多浪费啊。主要还是工艺上那些蒸汽多的地方做到及时的局部排风,另外车间多大啊,转轮除湿应该够用了
回复
静座常思己过
2013年03月28日 16:37:50
3楼
涂装车间主要是由于油漆性质决定的,必须在恒温恒湿环境下喷涂,冷却除湿能耗相当大,基本上空调点整个设备用电量的1/2以上,有没有更好的办法啊
回复